请教荣老和个(各)位大师一个问题

[复制链接]
发表于 2019-1-28 10:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-28 10:38 编辑

新装一个+-5度的冷库10*5*3用的是艾默生zb58压缩机,80平冷疑器,DL80冷风机,丹佛斯6号,f22.现在问题是我师父说真空抽完要从高压加f我表示不理解,还有是他说冷风机回液要做个U行弯,最后他和我说加f要15公斤,我感觉他在忽悠我,请个位大师看看他是不是在忽悠我,谢谢。
发表于 2019-1-28 10:56:17 | 显示全部楼层
整个系统真空后,在停机状态下可以从高压侧加注制冷剂,如果高压压力与氟瓶压力平衡后,那就要开机改在低压侧继续加足。
冷风机与进液管和回气管之间只要有弯度存在,就可以不再设置U型弯了。
尽管压缩机的功率一样,但如果系统安装的大小不同,管路长短不同,加注量肯定也不同。所以不能肯定多少P的机组就一定是加多少氟。
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:00:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-1-28 10:56
整个系统真空后,在停机状态下可以从高压侧加注制冷剂,如果高压压力与氟瓶压力平衡后,那就要开机改在低压 ...

谢谢荣老,又学到了知识
发表于 2019-1-28 19:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
古人云!一日为师,终生为父!从上面发贴的内容来看你对你的师傅不尊重,其实你师傅告诉你的是正确的操作方法,而你自称感觉他在忽悠你,他告诉你的操作方法有什么质疑的地方可以随时来论坛向荣老及其他师傅求助请教(求学),尤其是前辈荣老看到求助贴后肯定第一时间回复,荣老这种精神值得我们每一个维修师傅学习。你在发贴中对你师傅的不尊重现象我想同样会用到荣老身上,所以我还是在这里倡导各位维修师傅先修身、德方能修好每一台机器。另荣老回复你的贴子你理解了吗?作为我们维修行业师傅来说,一定要打破沙锅问到底,还要问沙锅能煮多少米!荣老回复贴子中说整个系统真空后在停机状态下可以从高压侧加注制冷剂和你师傅教授你的方法是一致的,你理解了为什么从高压口加注制冷剂吗?我估计你未知!

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 不愧为江苏人的学风!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2019-1-29 11:53:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-29 16:45 编辑
快乐维修888 发表于 2019-1-28 19:15
古人云!一日为师,终生为父!从上面发贴的内容来看你对你的师傅不尊重,其实你师傅告诉你的是正确的操作方法 ...


他的意思是,加f一定要从高压加不然的话压缩机要液击,烧压缩机还有加f一定要加15公斤不然也要烧压缩机,但是已我的经验加12是可以的,所以我问问荣老和个(各)位大师,也不是你说的对他不敬的意思懂吗?
哪我还真不知道为什么要从高压口加f请大师解释一下好吗?
发表于 2019-1-29 12:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-29 16:46 编辑
卢辉佃 发表于 2019-1-29 11:53
他的意思是,加f一定要从高压加不然的话压缩机要液击,烧压缩机还有加f一定要加15公斤不然也要烧压缩机, ...


加注制冷剂的方法很多,也并不是一定要从高压加注,前面荣老已回复在整个系统真空后机组处于停止状态下是可以从高压口加注,这里有两个前提条件,一、是整个系统需真空后,二、是机组处于停机状态下加注。至于为什么要从高压口加注你师傅也告诉你了(液击),也就是整个系统真空后所加注的制冷剂大部分处在高压部分,不至于在初次开启机组时压缩机回气口积液过多而造成压缩机湿冲程(液击)故障,损坏机组压缩机。不知道你对湿冲程(液击)这个词了解多少?建议你查阅相关资料了解一下这个词的相关解释。至于制冷剂加注量荣老也回复的很权威了,我在这里也不多说了。为什么要设U型弯?设置U型弯目的又是什么?希望你能逐一了解。
三人行必有我师!大师还是不敢自称,互相交流共勉而已!
发表于 2019-1-29 13:31:11 | 显示全部楼层
除了加F量15KG需要商榷外,其他的都是对的,F的充注量是与系统配置有关的,不是定量的,冷冻 系统不是空调系统
 楼主| 发表于 2019-1-29 14:45:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-29 16:48 编辑

谢谢各位回复,小弟又学习到了好多
小弟还有一个问题,新组装的机组有氮气保压有10公斤,把冷风机管子和机组连好后接通电磁阀的电,打开阀门可以起到保压和查漏的效果
发表于 2019-1-29 17:20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-29 17:22 编辑
卢辉佃 发表于 2019-1-29 14:45
谢谢各位回复,小弟又学习到了好多
小弟还有一个问题,新组装的机组有氮气保压有10公斤,把冷风机管子和机 ...


至于为什么在高压端加注制冷剂,网友“快乐维修888”已经说得很清楚了,高压端加注的制冷剂无需经过低压,所以不存在压缩机液击的问题。其实在低压端加注制冷剂也是很正常的,真空后同样可以停机状态下加注,待系统内的压力与氟瓶平衡后再开机补充至当量;加液管的内径一般都很小,加液阀也不会开得很大,机组的功率都是在数匹以上,完全有足够的能力吸取那么一点液体制冷剂的,所以不用担心加液时会造成液击。
加注量过多或过少运转时间过长,或者系统无高低压保护装置,会有可能烧坏压缩机的。但不存在某个系统非得要加注多少数量。尽管压缩机的功率一样,但如果系统安装的大小不同,管路长短不同,加注量肯定也不同。如5P机有的系统只要加5公斤的制冷剂,但有的系统要加8公斤,甚至10公斤都有可能。所以强调某系统一定要加注多少公斤是不现实的。
R22的制冷系统,试验压力和保压都要在20kg(2MPa)表压及以上一点的,10kg(1MPa)的表压只能作为系统排污用。
发表于 2019-1-29 18:16:16 | 显示全部楼层
快乐维修888 发表于 2019-1-28 19:15
古人云!一日为师,终生为父!从上面发贴的内容来看你对你的师傅不尊重,其实你师傅告诉你的是正确的操作方法 ...

说得好,对师父不要有任何的怀疑。我学制冷维修的时候,我的师父姓王,他都是手把手教我的,那是多么好的一个师父啊,我现在想起来都很感动。我说这话没有其它啥意思,只是说每个人对自己的师父要特别尊重,是师父教会了你生存的本领。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:55 , Processed in 0.066939 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表