电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4021|回复: 32

请教大家个冰柜的问题

[复制链接]
发表于 2019-1-27 21:33:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
容声的,原机冷冻室是6个的铁管9圈,我盘了10圈6个的铜管,冷藏室我不知道多少,盘了2圈半,,毛细管我用的两米的,因为原机不知道用的多长的,氟是从上往下走,加600a后,冷冻室上两圈结霜,越往下越不结霜越少,最下面就没霜,原机是加氟52克,我了将近一个小时,加加看看加的一罐125克都加玩了也没见冷冻室下面结霜,结果回气管结老厚的霜,请教师傅们,我该怎么办?现在说是加多了吧,可是开机时低压是负压没法放,停机后压力变零,我该怎么办?
发表于 2019-1-27 21:39:36 | 显示全部楼层
回气结霜,加多了 哥们 ,放氟至回气管冰凉有潮湿感为宜。盘管的话最好先走冷冻再走冷藏,这样冷藏室容易控制
 楼主| 发表于 2019-1-27 21:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冯乐乐 发表于 2019-1-27 21:39
回气结霜,加多了 哥们 ,放氟至回气管冰凉有潮湿感为宜。盘管的话最好先走冷冻再走冷藏,这样冷藏室容易控 ...

运行时低压是负压,停机后低压是半个压
发表于 2019-1-27 21:45:13 | 显示全部楼层
600运行压力就是负压,停机压力如果不升,可采取冷冻室加温法到压力回升,然后放掉多余的制冷剂,比如放入一个100W灯炮通电加温
发表于 2019-1-27 21:45:56 | 显示全部楼层
huang同川 发表于 2019-1-27 21:41
运行时低压是负压,停机后低压是半个压

停机,风筒吹热盘管不就可以放氟啦!
笨点可以用真空泵抽呀!(注意火源)。
论!采用双嘴过滤的重要性
发表于 2019-1-27 21:46:28 | 显示全部楼层
慢慢的放吧,往外抽也行。
 楼主| 发表于 2019-1-27 22:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
冯乐乐 发表于 2019-1-27 21:45
600运行压力就是负压,停机压力如果不升,可采取冷冻室加温法到压力回升,然后放掉多余的制冷剂,比如放入 ...

压力停机后回升到半个压就不动了
发表于 2019-1-27 22:09:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-6 06:07 编辑

加温啊  大哥
只要能是正压能放氟就行呗,管它停机压力干嘛,这要不是修空调
 楼主| 发表于 2019-1-27 22:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-6 06:08 编辑
冯乐乐 发表于 2019-1-27 22:10
只要能是正压能放氟就行呗,管它停机压机干嘛,这要不是修空调


冰柜一般是运行多长时间停机多长时间?因为是外盘管,我感觉温控器不管用了,我想弄个冰箱知音
明天我用真空泵抽
发表于 2019-1-27 22:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
2小时停机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-23 04:03 , Processed in 0.075073 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表