查看: 3071|回复: 10

荣昌老师帮忙看看这个配置冷库对吗?

[复制链接]
发表于 2019-1-27 09:47:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库体6m*3.4m*2.8m,采用半封闭四缸8P压缩机,风冷冷凝器,蒸发器直径28的铁排280米,膨胀阀(STF NRF5HW100 R22) 您帮忙看下这个匹配有没有问题?
发表于 2019-1-27 10:33:26 | 显示全部楼层
库房面积20.4平米,57.12立方,不知要求库温多少度?配8P压缩机,应该是-18度的库温。
φ28mm的无缝钢管280m长太少了吧?排管应平分四组(四路),每组(路)各用一只2#膨胀阀节流。
 楼主| 发表于 2019-1-27 11:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
说错了,是φ32mm无缝钢管280米,一路膨胀阀NRF5HW100
发表于 2019-1-27 13:40:19 | 显示全部楼层
weinyingak 发表于 2019-1-27 11:37
说错了,是φ32mm无缝钢管280米,一路膨胀阀NRF5HW100

库房四周墙面积约为53平米,φ32mm的无缝钢管,每米的表面积约为0.1平米,用280m就差不多了。但排管至少要平分3路(组),各用一只3#膨胀阀就好了。
发表于 2019-1-27 17:57:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 chengjung 于 2019-1-27 18:03 编辑

现在才发现,以前理解错了。“无缝钢管,按库房内四周墙面积的0.6:1配管”,应该是无缝钢管表面积:库四周墙面积=0.6:1。非常感谢荣昌老师。
 楼主| 发表于 2019-1-27 19:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-28 05:18 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-1-27 13:40
库房四周墙面积约为53平米,φ32mm的无缝钢管,每米的表面积约为0.1平米,用280m就差不多了。但排管至少 ...


现在对方用的就是这套配置(8P四缸压缩机、风冷冷凝器、铁排、32二百八十米、NRF5HW100膨胀阀)加了十公斤R22,开机运转时低压0.03mpa,高压0.7mpa

光说高低压压力多少,一点用都没有!   荣昌制冷
发表于 2019-1-27 19:43:32 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-1-27 13:40
库房四周墙面积约为53平米,φ32mm的无缝钢管,每米的表面积约为0.1平米,用280m就差不多了。但排管至少 ...

荣师你好,我看帖子里边有根据库内四周面积跟管子的外表面积的比例确定管子的长度。有的是根据冷库底面积与管子外表面积的比例来确定管子的长度。有什么要求呢。冷冻库和冷藏库在确定管子的比例时有区别吗。请老师给讲讲好吗。
发表于 2019-1-28 05:16:08 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2019-1-27 19:43
荣师你好,我看帖子里边有根据库内四周面积跟管子的外表面积的比例确定管子的长度。有的是根据冷库底面积 ...

为什么有的是根据库房的墙面积配管?为什么有的是根据库房的底面积配管?管子的材质种类和传热性能不同,系统制冷量大小不同,制取的温度不同,当然所采取的配置方案也各不相同。
 楼主| 发表于 2019-1-30 07:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-1-28 05:16
为什么有的是根据库房的墙面积配管?为什么有的是根据库房的底面积配管?管子的材质种类和传热性能不同, ...

高压0.7mpa,低压0.03mpa,库温-15° ,室外环境温度5°,8P四缸半封闭压缩机,风冷冷凝器,32铁排280米,制冷剂已灌注10公斤(R22)
发表于 2019-1-30 08:00:25 | 显示全部楼层
weinyingak 发表于 2019-1-30 07:44
高压0.7mpa,低压0.03mpa,库温-15° ,室外环境温度5°,8P四缸半封闭压缩机,风冷冷凝器,32铁排280米 ...

R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应R22的饱和压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.1~0.12MPa表压左右。环温5度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度,冷凝温度即为17度左右,对应R22的饱和压力为0.737MPa表压。
如果膨胀阀的调节杆处中间位置上,低压压力过低了,则说明该系统中的制冷剂不足,还必须补充。
膨胀阀的调节杆平时是不可随意调节的,应保持出厂状态,否则反应出的工况数据无法判断系统的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:02 , Processed in 0.062096 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表