东芝多联机故障

[复制链接]
发表于 2019-1-25 16:29:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
东芝多联机报H02 1-2或1-4查看故障码1-4是检查外壳热丝,1-2是检查电源电压380v 10%。小徒对东芝多联机了解太少,经验也少还望指教。在断电情况下检查了压机外壳的加热带,均为不通。压缩机还没测量,但不知道1-2检查电源380v 10%是什么意思?从哪检查?还请大师们讲讲维修思路,多谢
60F9376C-E397-4E8E-9A1E-03C33A285354.jpeg
DB05549A-1670-4EB9-95D0-AC236229C454.jpeg
发表于 2019-1-25 18:11:09 | 显示全部楼层
如果经常修多联机的话,最好买一本维修手册,
发表于 2019-1-25 18:44:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都知道故障代码了检查呗
发表于 2019-1-25 19:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机电流超了
发表于 2019-1-25 19:36:28 | 显示全部楼层
是H2-01还是H2-02故障都没看全,去检查外机
发表于 2019-1-28 09:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机或者变频板,一般变频板几率大,可以把两个压缩机接线互换一下,就可以确定故障了
 楼主| 发表于 2019-1-28 10:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2019-1-28 09:31
压缩机或者变频板,一般变频板几率大,可以把两个压缩机接线互换一下,就可以确定故障了 ...

好的 谢谢 请问您知道如何操作屏蔽故障压缩机吗?谢谢
发表于 2019-1-30 08:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
很麻烦 一两句话话 说不清楚的
发表于 2019-1-30 14:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
室外机断个电,看能不能回复
发表于 2019-2-1 20:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
相电压压差不能超过10%