松下空调不制热

[复制链接]
发表于 2019-1-23 15:04:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下5P柜机,开制热模式内风机不动,外机制冷壮态,外风机转速慢。外机控制板更换还是老样子,内机温度传感器正常。外机管温5k换了15k还是老样子。求解答和思路。谢谢
发表于 2019-1-23 16:09:17 | 显示全部楼层
再换、换到制热为止
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
海涛769 发表于 2019-1-23 16:09
再换、换到制热为止

内外机有板的化霜是内机控制还是外机控制的
发表于 2019-1-23 18:29:12 | 显示全部楼层
除了传感器还有换向阀还有?
发表于 2019-1-23 20:18:43 | 显示全部楼层
为何不考虑考虑为什么外机会制冷
发表于 2019-1-23 22:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你需要了解空调制热和制冷的工作流程
发表于 2019-1-23 22:30:35 | 显示全部楼层
查外机为什么会处于制冷状态
发表于 2019-1-23 22:33:13 | 显示全部楼层
有必要上个压力表。及清洗内机。
外机已经在制冷是指吹出的是很冷的风?外机两根联机管是热的?
楼第一次搞空调?表述很很外行!所以会有很多****
发表于 2019-1-24 05:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀没供电
发表于 2019-1-24 07:36:12 | 显示全部楼层
先查四通阀