美的空调制热噪音大求指点

[复制链接]
发表于 2019-1-20 22:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一美的变频挂机,制冷一切正常,制热有噪音(节流声)。该机为毛细管节流,奇怪的是未见单向阀,难道仅靠改变压缩机的频率来匹配两器?内蒸发器分液头就是一普通的1分2,连接管是裸管,不存在瘪。实在是想不通哪里会二次节流,是四通阀吗。劳烦指点,谢谢。
有照片的,图片太大上传不了,拍完后截屏也太大了。
发表于 2019-1-21 01:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-1-21 17:49:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多谢诸位,经更换毛细管组件后试机运行正常,确实没有单向阀。
发表于 2019-1-21 20:19:17 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2019-1-21 17:49
多谢诸位,经更换毛细管组件后试机运行正常,确实没有单向阀。

恭喜维修成功,没有单向阀很少见。
发表于 2019-1-22 12:20:20 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2019-1-21 17:49
多谢诸位,经更换毛细管组件后试机运行正常,确实没有单向阀。

具体原因是什么?