折腾人的奥克斯e2故障

[复制链接]
发表于 2019-1-20 19:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天接客户电话说空调出现e2,二话不说,拿起工具就出发。到现场后确认是e2故障,直接断电拆外机,换外盘管管温。随后试机,15分钟没问题,准备收拾走人,突然空调再次出现e2.这下有点蒙圈。不应该啊!难道是换的管温有问题,不应该啊!看看外机板,哈哈,车上有同型号的。换!试机15分钟再次出现e2,真心蒙圈了有点,拔了排气管温在试机。还是出现e2。这次真没辙了。改换的都换了啦。实在没招,测测电流,唉!电流在十分钟时达到17A,之后突然变成7a,8a左右。唉,电加热不工作了。这是缺氟吗?本着有枣没枣打三杆子的精神,开制冷加氟。哎呀妈呀!压力只有2.5左右。这是真缺氟啊。不说了,加到5个压力,停机歇会开制热,这次过了30分钟还是没出e2,看来是缺氟,再次开制冷加到7个压。停机,开机制热效果很好,试机一个小时没出故障。哎,没想到一个e2居然会是缺氟导致。真是想不到啊。
 楼主| 发表于 2019-1-20 19:15:49 | 显示全部楼层
忘了说 是变频柜机
发表于 2019-1-20 19:16:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-20 19:21:15 | 显示全部楼层
410的制冷剂吗  为什么缺的氟
发表于 2019-1-20 20:02:27 | 显示全部楼层
最近修了定频的奥克斯e4变频的e5,给我的感觉质量并不怎么样、
 楼主| 发表于 2019-1-20 20:20:17 | 显示全部楼层
冯乐乐 发表于 2019-1-20 19:21
410的制冷剂吗  为什么缺的氟

铝管机,呵呵!你猜?
发表于 2019-1-20 20:35:40 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验,但愿E2不再出现。
发表于 2019-1-20 21:23:32 | 显示全部楼层
还会出现,只是时间问题
发表于 2019-1-21 01:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-21 07:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
估计用不久主家还会来找你!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 03:37 , Processed in 0.060375 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表