 楼主| 发表于 2019-1-16 19:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-1-16 19:13
摸下内机翅片,看是不是各根管子都是热的,摸下管温位置的小弯头是不是热的,你这个像是室内分歧管堵塞只有 ...

好的,谢谢师傅指点,明天去看看你说的这些问题点。
发表于 2019-1-16 19:31:34 | 显示全部楼层
冷天看压力和电流,那样加氟不准。
发表于 2019-1-16 19:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-1-16 19:31
冷天看压力和电流,那样加氟不准。

前几天吃了一次亏,r22看压力看电流,浪费我半罐氟利昂。抽空定量最准确
发表于 2019-1-16 19:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
友74980517 发表于 2019-1-16 15:23
是啊,冬季加氟真的很难,明天带好一套1.5P的管子去看看,先换管子试试吧,不行再放氟,重新定量加氟。:' ...

一定是安装师傅啊,辛苦了。正常顺序是先定量加氟,还不行呢,考虑管瘪的情况。
发表于 2019-1-16 19:55:21 | 显示全部楼层
我猜想空调可能没有问题,是不是天气太冷的关系。
 楼主| 发表于 2019-1-17 12:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位的热心帮助,此机刚刚已修好,检查管子和管温电阻均无问题,实在没办法了只能把氟放掉重新抽真空定量加氟,试机效果非常好,怀疑此前漏氟太多,在制冷状态收氟时负压导致系统进空气,进而引起氟纯度变化,导致制热能力下降引起的。