求助师傅们:海尔变频柜机故障代码E7是什么故障?

[复制链接]
发表于 2019-1-16 13:54:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们好!刚才有一台海尔金元帅KFR58LW/BPF空调,制热停机,显示E7。因为外机位置很尴尬,(四楼 防盗窗 外机在窗户一侧一米处)特向师傅们请教代码含义故障范围以及处理方法,还请师傅们不啬赐教。多谢了。电脑不在身边,故障码下载不了。(抱拳)
*O_20190116_135038.jpg
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
这台空调是2000年的,制冷剂R22,应该是交流变频。半个月之前,制热效果不好,加过制冷剂,高频时电流13,额定13.9,压力忘了,效果很好。
发表于 2019-1-16 15:16:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
E7代码:室外机热交换器温度传感器故障。(短路,短路,阻值变化))
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2019-1-16 15:16
E7代码:室外机热交换器温度传感器故障。(短路,短路,阻值变化))

非常感谢这位师傅的指导!刚刚到现场检查了,我判断外机有漏点,制冷剂泄漏了。开机制热,升频最高电流为8A,内风机一启动,立刻下降为6A左右。额定制热电流为13.9A。 压力最高1.3MPa,内风机启动后降为0.9MPa。内风机启动几分钟,防冷风保护停转。反复几次,内机显示E7停机。
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
拍了几个照片
IMG_20190116_162557.JPG
IMG_20190116_162701.JPG
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
同时也学着图片编辑文字
IMG_20190116_162809.JPG
IMG_20190116_162958.JPG
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
转换制冷检测
IMG_20190116_163103.JPG
IMG_20190116_163429.JPG
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:45:26 来自手机 | 显示全部楼层
最终结论:该机为2000年老机器,外机底部已锈迹斑斑,外换热器管路有漏点泄漏制冷剂可能性大。商定找个暖和天,拆防盗网,拆外机检漏修理。
发表于 2019-1-28 01:00:23 | 显示全部楼层
有数据,就好判断问题,楼主真是修空调的
发表于 2019-2-28 19:02:32 | 显示全部楼层
没结果!!遗憾
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 07:31 , Processed in 0.065947 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表