发表于 2019-1-16 20:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管过长了,外径1.8该用2米左右。
 楼主| 发表于 2019-1-16 20:22:47 | 显示全部楼层
15960890296 发表于 2019-1-16 20:06
毛细管过长了,外径1.8该用2米左右。

谢谢回复,毛细管太难搞了,压缩机已经试过机,可以轻抡上到3mpa
发表于 2019-1-16 20:29:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-17 15:05 编辑

为什么不用原机的,那样效果要比你猜测着弄的效果好吧?
再有11圈也太多了,9圈就够了啊。
 楼主| 发表于 2019-1-16 20:50:40 | 显示全部楼层
红寺家电维修 发表于 2019-1-16 20:31
再有11圈也太多了,9圈就够了啊。

请教这情况应该那种方案比较好
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:21:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 发发哥 于 2019-1-17 14:22 编辑
国强电修部 发表于 2019-1-16 19:20
再加点制冷剂试试,加到高压0.5MP左右再继续观察。


今天把毛细管剪到2.3米,开机2.5小时到负7度,再试长时间一点看看,6厘管盘了28米,压缩机可以轻松上3mpa
发表于 2019-1-17 14:32:09 | 显示全部楼层
发发哥 发表于 2019-1-17 14:21
今天把毛细管剪到2.3米,开机2.5小时到负7度,再试长时间一点看看,6厘管盘了28米,压缩机可以轻松上3mpa ...

200多升的小冰柜,你管子盘的也不少,随便搞搞也不会效果那么差啊。
发表于 2019-1-17 14:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 15:01:04 | 显示全部楼层
发发哥 发表于 2019-1-16 20:50
请教这情况应该那种方案比较好

找出原机毛细管,然后按它的走向开始盘9圈,再把过滤器换了,抽真空加制冷剂,直到回气管有露珠为止。
 楼主| 发表于 2019-1-17 17:34:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 发发哥 于 2019-1-17 17:41 编辑
国强电修部 发表于 2019-1-17 14:32
200多升的小冰柜,你管子盘的也不少,随便搞搞也不会效果那么差啊。


开了5小时才到负10度
20190117_173347.jpg
20190117_173936.jpg
20190117_174030.jpg
发表于 2019-1-17 18:17:49 | 显示全部楼层
发发哥 发表于 2019-1-17 17:34
开了5小时才到负10度

6mm管冷冻盘11圈是对的,毛细管也是合适的,,压缩机你自己也试了,性能良好。剩下的就是制冷剂的质量和加注量的问题了。毛细管应该进冷冻盘管。最多2小时内必须达到设定档位的温度而会自动停机。
加注至蒸发管全部结满霜后,最后回气管结露为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 04:01 , Processed in 0.062494 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表