求大师解惑膨胀阀问题

[复制链接]
发表于 2019-1-15 10:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 exsn 于 2019-1-15 10:50 编辑

我一直以为膨胀阀感温包感应的蒸发器出口温度越高其开阀度越大通过的制冷机越多,不知我这样理解对不对,但是前段时间一师傅维修压缩机总是热保护时,发现膨胀阀配的太小,而当时地处偏远又没带膨胀阀,于是把膨胀阀开到最大,将感温包从蒸发器出口拆下裸露在库内说这样可以增大膨胀阀开启度,   很是疑惑,求各位大师指点迷津
发表于 2019-1-15 11:42:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-15 12:56:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把膨胀阀的感温包与回气管脱离,那还叫什么“膨胀阀”?就没有了感应的过热度自动调节的功能了,等于普通的阀门了。即使感温包脱离了回气管的感应,阀门也不会自动开大,还必须手动旋动阀门的调节杆开大或关小。
 楼主| 发表于 2019-1-15 14:15:50 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-1-15 12:56
把膨胀阀的感温包与回气管脱离,那还叫什么“膨胀阀”?就没有了感应的过热度自动调节的功能了,等于普通的 ...

感谢老师的解答,手动调大小那个能理解,就是把感温包裸露在库内给我整蒙了
 楼主| 发表于 2019-1-15 14:17:20 | 显示全部楼层
懂点点电1 发表于 2019-1-15 11:42
理解的没问题,库温肯定高于蒸发器管温,所以把感温包悬空以后感温包感应到的温度高了,自然会增大开启度 ...

哦~明白了,感谢解答