我家是大1匹的奥克斯变频,大约2010年左右买的。这个冬天开始制热时频繁除霜。开机至少20分钟才运转,然后多次显示e2错误,过段时间后开始运转,但是制热量和风量感觉都小了。
外机我观察了下,结霜集中在蒸发器底部,整个底部大约有七八厘米高的结霜部分。我清洁了内外机的蒸发器,还有温控感应头,没有改变状态。
我想请教下,1,为什么霜集中在底部?而不是整个蒸发器。外机蒸发器底部感觉一直很潮湿,如果底部有少量积水,会比较容易结霜吗?2,内机或者外机温控探头故障会引起这样的现象吗?
我们属于浙江,现在室外温度约在7,8℃左右
发表于 2019-1-15 08:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
同样的情况,这个机器工作半小时后化霜就热保护,启动不了得等一个小时才能再次启动
发表于 2019-1-15 08:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
图怎么没显示
发表于 2019-1-15 08:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
找师傅修吧
发表于 2019-1-15 10:18:59 | 显示全部楼层
测电流,压力,安全第一
发表于 2019-1-15 10:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
确定内机已经彻底清洁了吗?
发表于 2019-1-15 12:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
应该是系统缺制冷剂了
发表于 2019-1-15 21:18:31 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-1-15 12:23
应该是系统缺制冷剂了

同意这位的看法
发表于 2019-1-15 21:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
浙江哪里的?老乡,我浙江绍兴诸暨市