 楼主| 发表于 2019-1-16 12:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-16 16:30 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-1-14 21:04
水冷式冷凝器,现在的气候,不任有没有何种堵塞,高压还会保护?检查一下冷凝器的冷却水有无断水现象?
从 ...


老师你好!今天我到现场看了看、开机电流24A随之升到31A保护停机、高压几秒中时间打到2.5MP。低压0。过一会儿再开机、开机电流24A,随即下降到12A,高压0.8MP,低压-0.05MP,这种现象到底改从哪方面分析,水流量检查过完全没问题、电磁阀之后加了一个单向阀带表开机证明电磁阀是完全打开了的!难道是膨胀阀堵了吗?
现在反应的情况是、低压0.02、高压1.5MP电流上不去、15A。旁边的机组电流稳定在22A。荣昌老师
到库内听到膨胀阀气流声兹滋停下下又滋滋、如此反复………………
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-16 16:29 编辑

统一回复:搞定了。下午租了2层脚手架、找到问题了!有2个膨胀阀堵了!听声音感觉不对!直接换了!问题立马解决!现象是低压低、高压高!电流也低、更换之后、电流立马上升到22A,再也不保护了!至此问题解决
非常感谢荣昌老师及各位朋友的指教、谢谢!
膨胀阀气流声不流畅、要死不活的、虽然修好了!但是还是疑问为什么有堵电流会小、难道是负荷低了的原因吗?高压高可以理解,是因为出气够了,但是回气不够造成低压低、高压高!
发表于 2019-1-16 16:44:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-16 16:50 编辑
zengwenjiadian 发表于 2019-1-16 15:56
统一回复:搞定了。下午租了2层脚手架、找到问题了!有2个膨胀阀堵了!听声音感觉不对!直接换了!问题立马 ...


膨胀阀堵塞,或者供液管路上的过滤器,电磁阀等堵塞,以及系统制冷剂不足,都会造成节流量小,蒸发压力和低压压力低,等于减小了热负荷,压缩机的吸排气量小,所以运转电流也是小的。
低压压力低了,正常的逻辑变化高压压力应该也是较低的。但堵了以后高压高,说明系统里的制冷剂都被压缩在高压侧这边,这种情况显示原系统里的制冷剂加注量过多。如果整个系统里的制冷剂量处合适状态,即使出现堵塞现象,也不会出现单独高压压力会升高的。
 楼主| 发表于 2019-1-16 21:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-1-16 16:44
膨胀阀堵塞,或者供液管路上的过滤器,电磁阀等堵塞,以及系统制冷剂不足,都会造成节流量小,蒸发压力和 ...

非常感谢您!荣昌老师、谢谢你的指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:03 , Processed in 0.041815 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表