电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4498|回复: 11

空调不制热,这情况不好判断哪个师傅求解,内容详细介绍介绍

[复制链接]
发表于 2019-1-14 17:11:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调运行半个小时制热压力23电流6.2安,外机结露,没打开电辅热25打开之后45出风口温度,大管温度高烫手小管没什么温度4通阀2跟热2更凉
    环境温度8度
制冷状态,电流
制冷电流2.6压力3大管结霜,毛细管运行5分钟后化霜(这个是单向阀),小管凉很薄的霜    4通阀2跟结厚霜,2更温度不是很高连接散热器的接口铜管位置温度不高
单向阀运行一段时间毛细管结霜用电烙铁加热一段时间依旧结霜,另一根毛细管正常,
现在判断是单向阀毛细管堵,4通阀刚刚换过了
没有漏点,换是通阀捡过压了
wx_camera_1547456668024.jpg
wx_camera_1547456658251.jpg
wx_camera_1547456645794.jpg
发表于 2019-1-14 19:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-15 07:43 编辑

出口45是正常的吧
不开电辅,25度是因为你没有把内机外壳装好,装上温度就高了
发表于 2019-1-14 19:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽空定量加的制冷剂吗?
发表于 2019-1-14 20:30:11 | 显示全部楼层

.压力有点高了,
发表于 2019-1-14 21:49:47 | 显示全部楼层
压力23应该可以,也不知道多大的机子提供6.2的电流没有意义。
发表于 2019-1-14 22:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
楼主不按套路出牌,乱换一气。 22制冷剂23的压力 是有点大。你说清楚 内机吹风了23?还是没吹风了23?
发表于 2019-1-15 01:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-15 08:40:01 | 显示全部楼层
大管烫手,细管凉,电流小,压力高。应该是毛线管组件有微堵,更换。定量加氟。
发表于 2019-1-29 12:02:02 | 显示全部楼层
大管烫手,细管呢,是什么状况
发表于 2019-1-31 16:29:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxjdwx1064 于 2019-1-31 16:34 编辑

你这是毛细管有微堵,吹通毛细管,换过滤器定量加氟就行,期待你修复后的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:01 , Processed in 0.063487 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表