奥克斯变频空调压缩机不转,不制热

[复制链接]
发表于 2019-1-12 23:14:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
检查外机三指示灯全部闪亮,察图显示运行正常,但外风机运转,压缩机没声音,检查压缩机阻值正确,室内机也无故障显示,求解
发表于 2019-1-13 00:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-1-13 16:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-27 06:13 编辑

现在有听见压缩机转的声音,但好像频率很低,就听见滋滋的声音
如何提高频率,s对n有波动4--21v电压
发表于 2019-1-13 17:49:18 | 显示全部楼层
佩刀 发表于 2019-1-13 16:14
现在有听见压缩机转的声音,但好像频率很低,就听见滋滋的声音

是不是限频了,检查一下传感器等相关方面。
发表于 2019-1-13 18:08:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-27 06:11 编辑

根据本人以往经验,现指导如下:更换外机相序检测板即可。希望可以对你有所帮助,并且期待你有所反馈。
如果是变频空调就是变频模块坏
发表于 2019-1-14 23:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
如果摸压缩机有震动! 就说明压缩机启动了。 测量压缩机电压 如果有电压输入 压缩机也震动。那就是四通阀串气了。
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:22:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-27 06:10 编辑

是压缩机高压管裂口,制冷剂泄露导致
就是漏氟了,其实不管什么报码,都首先查系统的工作状态,包括压机的高低压检测,再查板子。