格力多联机 故障J7

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-1-11 08:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
李罗芳 发表于 2019-1-10 22:33
没开机就报故障,检查传感器及系统压力,如果都正常,则换板试试

我把外机断电重新送电风扇转 压缩机摸着也震动排气管凉的  高低压都是8个压不变动
发表于 2019-1-11 09:34:37 | 显示全部楼层
沉住气,楼主一定能赚到米。
发表于 2019-1-11 09:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
gang66157392 发表于 2019-1-11 08:34
我把外机断电重新送电风扇转 压缩机摸着也震动排气管凉的  高低压都是8个压不变动 ...

即使四通阀不好,高低压还是变化的。机器报四通阀故障,说明内机温度传感器没有检测到设计的参数,但电脑已经发出压缩机工作指令,故报四通阀故障。我估计是压缩机问题,先换板试试。
发表于 2019-1-11 12:00:30 | 显示全部楼层

就这智商还是改行吧。好像还有怪我不懂多嘴了的意思。
 楼主| 发表于 2019-1-11 12:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2019-1-11 12:00
就这智商还是改行吧。好像还有怪我不懂多嘴了的意思。

没有那意思  小弟给你赔不是了
 楼主| 发表于 2019-1-11 12:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2019-1-11 09:57
即使四通阀不好,高低压还是变化的。机器报四通阀故障,说明内机温度传感器没有检测到设计的参数,但电脑 ...

谢谢老哥
发表于 2019-1-11 17:23:33 | 显示全部楼层
大家多多评论我学习一下
发表于 2019-1-11 17:47:19 | 显示全部楼层
格力多联断电再开机摸摸四通阀就知道了 如果开机都开不了那就检查高低压开关和传感器然后就是主板
发表于 2019-1-11 18:23:19 | 显示全部楼层

格力多联断电再开机摸摸四通阀就知道了 如果开机都开不了那就检查高低压开关和传感器然后就是主板

老师傅
发表于 2019-1-11 20:37:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 WSR 于 2019-1-11 20:39 编辑

一开机就报J7应该先检查传感器!有时候代码也不是100% 的!显示U7挂机是什么意思,最后检查出管温传感器短路了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 02:05 , Processed in 0.060645 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表