该机十来年了,回收过来清洗干净。由于没氟了。重新抽空定量加氟。试机效果不好,内机工作之后压力一直10个压。升不上去。室外温度3度。电流5.8左右。怀疑毛细管组件问题,把单向阀去掉定量加氟,也是一个样子。四通阀是好的,两冷两热。店里有台格力50外机,连接上科龙内机,也是一个样。难道说两台压缩机都没劲了!!(格力外机油非常清)各位大师指点迷津
发表于 2019-1-10 08:25:19 | 显示全部楼层
测下制冷压力怎样,或再加点氟试下,高压能上去吗,可能f22是假的,现在市场上75%氟利昂不达标。要不停的折腾、折腾、再折腾
发表于 2019-1-10 08:55:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
收氟能收到负压压机就应该没事!
发表于 2019-1-10 10:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
柜机节流部件一般在内机的多吧,看内机有没有分支器
发表于 2019-1-11 10:40:02 | 显示全部楼层
看看四通阀是不是轻微串气呀,