电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 秋寒雪

低压加氟口可以排空??

[复制链接]
发表于 2019-1-9 16:53:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-9 16:57 编辑
秋寒雪 发表于 2019-1-9 13:50
请问这样是个什么原理,高压阀开,低压阀关死的情况,新接铜管这段空气会挤在低压三通阀这端,但低压阀是 ...


这叫“利用外机里的制冷剂压力排除空气法”,即利用制冷剂的压力把空气从小路(细管)逐渐往大路(粗管)驱赶,最后从粗管末端松开的接头处顶(挤)出系统。这是新装和移装(包括维修,外机里保存了制冷剂)的空调,一种“传统性”的“排空法”。
只要操作得当(正确),“流通顺路”,肯定是可以的。但最后“收缩”从狭窄细小的微孔处,并转有90度角的气门芯处排放,那是可笑和无知的,是做做“样子”的,是完全不能达到排空效果的!脑子稍微琢磨一下就明白了。
发表于 2019-1-9 17:56:19 | 显示全部楼层
新空调最好用真空泵抽。
发表于 2019-1-9 18:26:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-1-8 20:50
从流程和排放的原理上说,排空法应该是可行的。即使操作不理想,系统排放不彻底,但也不至于出事故或“死人 ...

支持,松开粗管接头一圈,从小通道到大通道(不能搞反了)
见过有个家伙非得反着干,说是习惯了。
发表于 2019-1-9 18:30:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-9 19:12 编辑
懂点点电1 发表于 2019-1-9 15:36
低压阀关着,加氟口也是和接铜管的口相通的,见过很多安装工排空这样干,为他们为什么,说是有些新机器出 ...


以前看过1.5P某牌空调说明书新空调是有30G余量的,就是排空用的。

的确是如此,很多厂家在制冷剂的充注量里都留有排空用的量。   荣昌制冷
发表于 2019-1-9 18:38:10 | 显示全部楼层
赞同六楼观点
发表于 2019-1-9 20:37:29 | 显示全部楼层
R22还好,现在的混合型氟最好都用真空泵
发表于 2019-1-9 21:42:54 | 显示全部楼层
还是按部就班用真空泵好。