TCL空调不制热了

[复制链接]
发表于 2019-1-7 23:57:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台TCL26的变频空调,开制热时候内风机转一会大慨1分钟左右就停了,等一会儿又转一分钟左右!这样循环,外机正常工作粗管发热,我发现是蒸发器有热量了风机就开始转,等蒸发器温度低了风机有停了,也没显示故障代码!具体情况判断不准确呢!各位大师们给个建议看看那里坏的可能性大,
IMG_20190107_125829.jpg
发表于 2019-1-8 07:01:11 | 显示全部楼层
粗管应该烫啊,不会缺氟吧,蒸发器温度低了风机停,是正常的,防冷风。
发表于 2019-1-8 07:43:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查外机,有可能是 压缩机停转造成的 。。。。
发表于 2019-1-8 07:55:18 | 显示全部楼层
内风机停转时看看外机状态。
发表于 2019-1-8 08:23:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-8 08:39:26 | 显示全部楼层
电流,压力
发表于 2019-1-8 08:44:06 | 显示全部楼层
压缩机跑不了高频,蒸发器温度不够防冷风就启动,查内外机感温头及外机板
发表于 2019-1-8 08:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
考虑看看制冷剂是否充足,电子膨胀阀是否卡死,膨胀阀卡死打不开压力就上不来也会出现这种现象
发表于 2019-1-8 08:57:50 | 显示全部楼层
检查管道压力,外机电流。
发表于 2019-1-8 09:12:20 | 显示全部楼层
风机停转时外机工作情况