空调奇怪的问题,望大神指教下

[复制链接]
发表于 2019-1-4 20:47:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修了一台格力的大5匹的风管机,冷机器开机半个小时报E1 H4 。制热系统高压和低压分别为12和10个压,高压管温度有90多度,压力12。这个明显不正常,电流8.5a。机器运行20分钟的时候排气温度到110度。然后下降到90度,到30多分钟的时候压力瞬间到35个压保护。关闭机器回压速度很快。在启动10分钟就保护。四通阀毛细管都换过,内机管路都检查过,新机器不到半年,结霜是从分液器开始结霜,毛细管不结霜。怀疑冰堵,高压加干燥过滤器,奇怪的问题来了,原来可以12个压,加了过滤器后高压力只有7个了,正常压力应该变高才对。
发表于 2019-1-4 22:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
应该水分太多,最好先用氮气吹,然后再接干燥过滤器过滤。收制冷剂时,如果制冷状态制冷剂收到外机,外机热交换器里面的压力是先高,然后降低,阀关死了以后压力降低直至平衡压力。反之,制热状态如果毛细管之前的液管(或说连接管细管上接的干燥过滤器吸了好多水结冰很厉害,制冷剂不能通过了,那么制冷剂被收到了内机热交换器管路里,高压先高后降低直至平衡压力
发表于 2019-1-5 08:56:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风堵,水堵
发表于 2019-1-5 09:07:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2019-1-5 09:09 编辑

不知你是在哪儿 测得高压和低压????
要是在 外机大小阀门处 测得高压和低压, 相差很小那是正常的。(因为毛细管在外机)

测高压是在制热状态,外机大阀门处测
测低压是在制热状态拔了四通阀,再看压力表,此时测得就是低压。。。







 楼主| 发表于 2019-1-5 14:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-1-5 09:07
不知你是在哪儿 测得高压和低压????
要是在 外机大小阀门处 测得高压和低压, 相差很小那是正常的。( ...

风管机有高低压接口
发表于 2019-1-5 14:20:23 | 显示全部楼层
ye8844016 发表于 2019-1-5 14:15
风管机有高低压接口

你说的 等于没说
发表于 2019-1-6 19:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
高低压指压缩机的排气压与吸气压。
发表于 2019-1-6 19:58:05 | 显示全部楼层

哈哈,楼主肯定认为细管子那个工艺口就是低压了
发表于 2019-1-6 20:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-6 20:10:58 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2019-1-6 19:58
哈哈,楼主肯定认为细管子那个工艺口就是低压了

懒得和你说话
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:50 , Processed in 0.080368 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表