开制热压力和停机压力一样是什么情况,下午碰到的,急急急!

[复制链接]
发表于 2019-1-4 20:34:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开制热效果非常差,开制热的压力和停机时的压力一样,拔掉四通阀线的压力也是一样都是5个压,插拔四通阀线制热制冷压力不变,偶尔又可以,制热为13个压,制冷为接近负压,想收氟拔掉四通阀线不到制冷模式,停机断电几分钟再开又可以,这是什么情况,是哪里堵了啊?
发表于 2019-1-4 20:40:51 | 显示全部楼层
建议换四通阀
发表于 2019-1-4 20:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-5 05:02 编辑

周老师说过的如果四通阀串气你就摸摸储液罐,看看凉不凉,压缩机串气就冷媒放完抽真空只要看指针乱摆动不摆动
四通阀线圈阻值正常不正常,插线是否松动,由简单的检查入手一个个排除
 楼主| 发表于 2019-1-4 21:01:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-5 05:03 编辑
健康向前 发表于 2019-1-4 20:45
周老师说过的如果四通阀串气你就摸摸储液罐,看看凉不凉,压缩机串气就冷媒放完抽真空只要看指针乱摆动不摆 ...


脏堵或冰堵有可能吗
不凉就是窜气吗
发表于 2019-1-4 22:22:09 | 显示全部楼层
四通阀串气或者压机串气
发表于 2019-1-4 22:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
健康向前 发表于 2019-1-4 20:48
四通阀线圈阻值正常不正常,插线是否松动,由简单的检查入手一个个排除

这个说法靠谱
发表于 2019-1-5 04:41:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2019-1-5 09:01 编辑

四通阀毛病
发表于 2019-1-5 05:05:29 | 显示全部楼层
iedn0621 发表于 2019-1-4 21:01
脏堵或冰堵有可能吗
不凉就是窜气吗

压力一样的时候是压缩机没转起来吧。
 楼主| 发表于 2019-1-5 08:37:03 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-1-5 05:05
压力一样的时候是压缩机没转起来吧。

是啊,中间压缩机热保过,有出现过卡缸的情况,后来又好了,加氟时电流越加越低,四通阀上电或是断电压力都没有变化,还是停机一样的压力,断电等个几分钟再开,四通阀又有动作,一直就这样来来回回,制热效果始终不行
发表于 2019-1-5 08:54:11 | 显示全部楼层
换四通阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:52 , Processed in 0.067572 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表