楼主: lv7471156

制热停机几年来头一回碰到

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-1-1 18:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小方制冷维修 发表于 2019-1-1 18:08
可能管温温度检测过高停机!

换了两张板了,不大可能, 按道理制热内机管温应该越来越冷,冷度达到就开始化霜  咋会越来越热
发表于 2019-1-1 19:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
环温与管温交叉插错没?
 楼主| 发表于 2019-1-1 19:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
李罗芳 发表于 2019-1-1 19:02
环温与管温交叉插错没?

通板都有颜色区分的,应该错不了
发表于 2019-1-1 19:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
群达板质量不错,换了试试
发表于 2019-1-1 20:21:09 | 显示全部楼层
除了换板子就没有其他办法?
发表于 2019-1-1 21:14:09 | 显示全部楼层
通用板子 就差原装板子远了。。。
包括存储器数据方面的误差  。。
发表于 2019-1-1 21:44:50 | 显示全部楼层
修复原装板是上策
发表于 2019-1-1 22:43:20 | 显示全部楼层
看电流洛         
发表于 2019-1-1 22:56:58 | 显示全部楼层
你说的是过几分钟还会来,是自动停机后过几分钟,自己又启动制热了?
发表于 2019-1-1 23:08:02 | 显示全部楼层