查看: 2582|回复: 10

海尔变频柜机制热十几钟停机,又自动开机,

[复制链接]
发表于 2019-1-1 13:55:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3p变频柜机制热10几分钟后停机,过5分钟又开机制热,重复三次后停机,压机停,室内风机也停,面板显示屏温度正常显示,没故障代码,补氟操作,压力到正常压也不行,电压也正常,请高手赐教,
发表于 2019-1-1 14:03:52 | 显示全部楼层
内机管温看下
发表于 2019-1-1 14:18:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-1 14:36:35 | 显示全部楼层
管温偏大,减小5k试试,
发表于 2019-1-1 14:47:49 | 显示全部楼层
补氟操作,压力到正常压也不行

请问,多少是正常压????







发表于 2019-1-1 16:45:23 | 显示全部楼层
压力是多少?
发表于 2019-1-1 19:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
外机板指示灯闪呢?
发表于 2019-1-1 20:15:10 | 显示全部楼层
楼主这空调应该与压力没关系。
发表于 2019-1-1 22:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
看一下室外机板指示是否正常
发表于 2019-1-2 06:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
保护了,电控板CPU三次检测到异常停机