查看: 5575|回复: 18

定量加氟,高压上不去,制热效果差

[复制链接]
发表于 2018-12-31 22:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
       一台1.5匹变频空调,R410的冷媒,制热效果差,索性就直接补加了点冷媒,适得其反,效果更差,然后放掉抽空定量加氟,效果还是没好一点,压力在2.1MP,上不去,没修之前还好点,越修越差了,求助
发表于 2018-12-31 22:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
制热效果是个综合因素的结果,不是效果就加氟。
发表于 2018-12-31 22:52:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这几天气温低效果差很正常,
发表于 2018-12-31 23:51:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2019-1-1 00:03 编辑

空调自身不能产热(不包含电铺热),空调制热是靠吸取外界的热量。
制冷剂只是一个载体,它就是吧外界的热量送到室内,室内的凉气送到室外。
你只要把制冷剂加到 30分钟后内机热交换器 发热均匀就行了。你的技术就算是过关了。
内机出风口的温度,没有一个标准值,他是随着外界温度变化的 。
不要看到空调制热不好就加氟 。。。



评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
说了再见丶 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2019-1-1 07:44:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-1 09:49:14 | 显示全部楼层
自然环境温度低
制热效果上不去
发表于 2019-1-1 09:57:31 | 显示全部楼层
其实空调是正常没有问题的。
发表于 2019-1-1 09:59:43 | 显示全部楼层
制热效果是综合因素决定的,氟只是其中的一个因素,当然是重要因素。
发表于 2019-1-1 21:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-1 22:17:34 | 显示全部楼层
关键是旁边有一个跟这个牌子一样的空调,那个制热挺好的。怎么解释说自然环境的问题呢。我碰到一个奥克斯1匹的定频空调,就是制热差。电流2个多,粗管温热,加氟到3个多点,还是不热。加氟后我测了一下制热压力,从1.6降到1.2就稳定了。加氟后在1.6兆帕的时候,粗管很热,一分钟后就开始下降到1.2.整机电流再5个,就是上不去。加氟多了停机,放了点后粗管还是温热,内机出风口也是温热,电辅热电流2个。我说环境温度低,人家把我带到另外一个屋里,一看一样的空调,出风口很热,制热很好。我摸了一下外机粗管发烫。可是这个空调怎么都找不到问题。求大师给指导一下,该检查哪里呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:50 , Processed in 0.070112 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表