美的两匹柜机制热不好,接上一个帖子

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-12-31 13:44:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
39591470 发表于 2018-12-30 21:25
2P柜机带高压卸荷阀

师傅,敢不敢直接夾扁啊?
 楼主| 发表于 2018-12-31 13:45:04 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2018-12-30 21:39
里面活塞卡死了,或者脏堵,保护压缩机的,挂机里面有2个毛细管就有他,没你这台复杂,我就割开一个,活塞 ...

那这个可以弃之不用么?
发表于 2018-12-31 17:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主,你用修冰箱的封口钳把这个卸荷阀通低压的毛细管(它是有一段毛细管的?!)夹瘪,如果试了不行还可以焊接恢复嘛,可以一试。
发表于 2018-12-31 17:23:09 | 显示全部楼层
这个可以不用,直接夹匾。
 楼主| 发表于 2018-12-31 20:03:04 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-12-31 17:20
楼主,你用修冰箱的封口钳把这个卸荷阀通低压的毛细管(它是有一段毛细管的?!)夹瘪,如果试了不行还可以 ...

夾扁了,还是效果差,不过夾扁后高压可以达到14个左右了,整个外机冷凝器温度还是8度左右,压缩机电流标的额定8.3,现在只有5.9,只能改天焊开看看压缩机和单向阀吧,就当闲着无聊瞎搞搞吧,有结果的话再给各位师傅回复,这几天遇到好几台这种问题的,机器用了七八年,没有维修,没有移动过,但是制热不好,看了看也不缺氟,到最后都是不了了之了,想着好好搞搞看看吧!
发表于 2018-12-31 20:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2018-12-31 20:03
夾扁了,还是效果差,不过夾扁后高压可以达到14个左右了,整个外机冷凝器温度还是8度左右,压缩机电流标 ...

判断单向阀是否正常,制热运行时,测单向阀两端温度,没有温差单向阀窜气坏,有温差则认为好。
发表于 2018-12-31 20:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
制热运行时外机热交换器盘管温度有8℃?其时高压才14kg?不知道测外机热交换器盘管温度是如何测得,当时室外温度有是几何?如果测量正确的话低压应该有5-6kg了
 楼主| 发表于 2019-1-1 17:39:06 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-12-31 20:41
制热运行时外机热交换器盘管温度有8℃?其时高压才14kg?不知道测外机热交换器盘管温度是如何测得,当时室 ...

测冷疑器温度就是直接用温度探头挨着外机冷凝器测的啊,确实只有8度到10度左右,所以才制热不好吧,还有那个单向阀,两端温差也就两度左右不知道正常不正常!
发表于 2019-1-1 18:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个夹扁去了,再加点氟,14压力电流5.9应该缺口氟!
发表于 2019-1-1 18:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
夹扁去了,再加点氟应该效果可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:50 , Processed in 0.070605 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表