求助:柜机内机一段冷一段热

[复制链接]
发表于 2018-12-29 16:52:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,今天遇到一台三菱电机柜机搞不定。具体情况如下:上门发现空调出风微微热,测外机压力13公斤,加到18不热,电流8.8(额定电流8.9),手摸大管子手可以放上去,内机出风根刚来时一样。继续加至20公斤,电流10.5,(外气温度大约3度)大管子温度烫手了,进去发现内机出风还是一样。拆下内机盖板,更换管温室温,还是不热,再发现内机翅片一段冷一段热,电加热正常工作,再没辙了
发表于 2018-12-29 17:11:35 | 显示全部楼层
和我的这台奥克斯的一样,也没弄好
发表于 2018-12-29 19:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你加氟到18,粗管不发烫的时候,氟应该差不多。内机出风量大不大,有可能是内热交背面被灰糊住了。看氟加的是不是合适,可以拔掉四通阀,拔掉外风扇,看外热交结霜情况。
发表于 2018-12-30 11:50:54 | 显示全部楼层
疆达小崔 发表于 2018-12-29 19:00
你加氟到18,粗管不发烫的时候,氟应该差不多。内机出风量大不大,有可能是内热交背面被灰糊住了。看氟加的 ...

拔掉四通阀,外交热还看什么结霜情况啊
发表于 2019-1-4 22:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
内机分支器堵了吧,