再求助,老大金MX系列空调R22冷媒多联机压缩机启动几秒急停

情况是这样的,家里这个老大金,夏天就遇到问题,当时是压缩机直接不工作,拆开后看到变频模块的二极管爆了,还发了个帖子询问,

https://www.dzdu.com/thread-736351-1-1.html

后来在大家建议下购买了拆机模块换上,又可以正常工作了。待机是1mpa的样子,制冷的时候低压压力是0.5mpa,看起来挺正常的,只是机器上缺冷媒的故障灯一直都亮着。

但到了上个月,天气冷了,开始出现有时候启动后可制热,有时候不能不制热的情况。(内机只吹风无温度,外机压缩机不工作)

于是又拆开检查。

我担心还是冷媒不够。于是买了2瓶冷媒。外机打开强制冷的模式,此时大约压力是0.4mpa。
我把大约1瓶冷媒800g灌进去,压力显示0.5mpa的样子,四个内机都在出冷风。而缺冷媒的故障灯也不亮了。

以为一切都好了。于是拔管装机。

结果再通电开机之后,压缩机再也不能正常工作了!!

情况是通电后机器电路检查正常,无故障灯,各个阀门嘎嘎嘎检查也似乎正常。(此时低压压力表0.6-0.7mpa样子)过会外机风扇转起后,压缩机内部开始呼呼旋转2秒钟,突然刹车(压力表指针也抖一下),几乎能听到压缩机内部有个金属撞击的很轻的声音“咚”,然后就启动失败,此时机器上缺冷媒故障灯亮起。机器一直反复尝试重新启动,但是每次都是这样。(每次都是能旋转2秒后“咚”)

以为是冷媒加多了,于是开始慢慢放冷媒,但故障没有变化。

一直到冷媒放完了,压缩机也没有正常启动起来过。内机放制冷制热都不行,外机设置调试模式强行运转制冷制热都不行。

现在冷媒已经全部放完了……

这是压缩机坏了吗?

感谢各位高手看帖指导。
发表于 2018-12-29 14:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
9成9压缩机卡缸了
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:53:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

谢谢,请问卡缸有什么解决方法?因为每次通电他还转两秒,那是明确感到压缩机内部在旋转的,电机开始启动的呼呼声,不是完全卡死的感觉,为何2秒后才卡住?
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:57:07 | 显示全部楼层
有一点需要补充说明的,之前几次加r22都粗暴操作,从低压管中喷出不少油液气混合的冷媒,是不是造成冷冻油丢失了?
发表于 2018-12-29 16:55:37 | 显示全部楼层
确认电路没故障,压缩机坏。
 楼主| 发表于 2018-12-30 10:28:37 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2018-12-29 16:55
确认电路没故障,压缩机坏。

谢谢,我这两天先拆散看看电路有没有问题,之前是变频模块的三极管烧了。估计压缩机已经长期有问题。之前还只是难启动,这次我加了R22后,彻底就起不来了。加的时候是能够正常工作的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 23:05 , Processed in 0.054612 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表