制热效果不好 强制制冷压力降不下来

[复制链接]
发表于 2018-12-28 19:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我遇到的是制热效果不好,高压16个  拔掉四通阀 压力降到2 打开表添加制冷剂,因为是透明管 看见制冷剂有流动 压力一道5.5 就不流动了 关闭加氟表 压力下降到4.5 就不降了  制冷剂只加了一点点 流动不超过2秒钟就加不进去了 插上四通阀 压力会升到16    拔掉 压力到4.5 就降不下去,
疑问在第一次能去掉四通阀 压力能降到2个压  只是把加氟表打开压力升到5.5就是加不进制冷剂 四通阀上电 压力到16  以后四通阀再怎么换向  制冷模式的压力就下不来了 就在4.5个压不降 如果窜气 第一次拔掉四通阀  压力不会降到2 陷入迷茫中  遇到这个情况有3台机子了,
望师傅们指点迷津
发表于 2018-12-28 19:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的加液管顶针没顶到位吧
发表于 2018-12-28 19:52:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-12-28 19:54 编辑

加饱了,还能加进去啊 !!!



建议你 ,买50kg大瓶制冷剂,慢慢练习 冬季怎样加注制冷剂。。








发表于 2018-12-28 19:55:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-12-28 19:56 编辑

新手修机都是加氟解决问题的,你们到底知不知道环境温度对压力值的影响.天热加氟骗钱骗得开心冬天也想加氟骗钱?骗不到了吧!还能上论求助的证明没绐用户打死!
想真正修好制热的空调机,学点制冷剂的知识再去修机吧!
发表于 2018-12-28 20:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
冬季空调大多数因为天气问题效果影响比较大,维修有难度,效果不好,看气温低一般不修
发表于 2018-12-28 20:37:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-28 22:04:59 | 显示全部楼层
真晕!加到4.5还想加。楼主希望加到多少呢?这是冬天啊。
发表于 2018-12-28 22:12:36 | 显示全部楼层
制热转态下高压16制热是不会好。
你转换到制冷状态加制冷剂加不进去,不要找机组的原因,应该找你的加氟工具或你自己的操作问题。
只要是压缩机工作下加制冷剂,都能把压缩机撑死。否则就是你的工具或操作问题。
发表于 2018-12-28 22:31:04 | 显示全部楼层
哈哈附近有个师傅一个柜机加氟加了半天,还是压力低,我去一看开机一试,三把二把搞掂还把多的氟放了,加氟过程还要关一下机,看看开机的高压反应,老师傅都知道就不讲了,只吹吹牛
发表于 2018-12-28 23:09:03 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:26 , Processed in 0.061884 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表