请教格力R32 3匹柜机压缩机过热保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-12-25 21:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蓝天使者497 发表于 2018-12-25 18:40
内机热交换不好吧,查查看。R32我离他远点好我不敢维修,现在不想当个小白鼠呢。 ...

上星期格力组织培训来的是上海的和广东的专业学校院的老师,还有北京的专家,都去过德国学习过,他们讲的R32属于低可燃性,还是比较安全的,后来讲了290才是最危险的,那东西就是煤气,和冰箱的600A一样的易燃易爆
发表于 2018-12-25 21:09:28 | 显示全部楼层
太平洋虾 发表于 2018-12-25 20:53
大冬天的肯定制热,内外机热交换器都检查过了很干净,办公室用的,环境比较干净,电压220左右很稳定,风 ...

可能管道握扁或者副毛细管问题,制热压力会高些,最大可能是副毛细管有问题。高压高就那几种情况。但是你要观察粗管细管的温度变化,正常是粗管烫细管热。有条件的情况下打开外盖观察压缩机回冷是否够冷。判断冷媒合不合适断开风机线,制热,看看外机翅片结霜是否均匀,若空气干燥和气温高,看看外机翅片下部和上部温度是否一致。不一致说明缺冷媒,一致的要么冷媒合适要么冷媒加太多了,冷媒加太多还伴随着高压异常高。

制冷也好制热也好,发帖请说明室内温度/室外温度/低压(有条件的情况下高压、电流发上来更好)。不同地区温差还是蛮大的。我这边现在差不多20度左右,可有些地方差不多5度左右。这运行工况肯定不一样的。

多说一句,我这里还开制冷的空调很多。房间差不多30度,外界温度差不多20度。所以别以为大冬天就不开制冷哇。
发表于 2018-12-26 16:03:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
太平洋虾 发表于 2018-12-25 21:02
上星期格力组织培训来的是上海的和广东的专业学校院的老师,还有北京的专家,都去过德国学习过,他们讲的 ...

谢谢指点,我看网上好些自燃,爆炸的安全伤亡事故案例意外频发太多了。大部分指由R32造成的安全事故,官方没有一个出来证明的,几乎全是R32制冷设备及空调引起的。空调厂家的专家技师没有一个澄清的,我也是在持观望的观点。如以前的R600的制冷剂,起初我也是不维修的,后来大势所趋也慢慢的注意操作安全也正常维修了。在看看论坛大师们的观点吧,谢谢。
发表于 2018-12-26 18:29:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-26 19:14 编辑
蓝天使者497 发表于 2018-12-26 16:03
谢谢指点,我看网上好些自燃,爆炸的安全伤亡事故案例意外频发太多了。大部分指由R32造成的安全事故,官 ...


看来你对R32制冷剂存在误解和偏见!并没有或者不像你说的不符实际的“事例”,我这个人天天电视开着陪着我,几乎都是《中央新闻台》滚动播放;网络更是每天不缺,早的半夜后,四点多或最迟五点多一点就一定会打开网络,全天不断线。但没有你说的“太多了”,更没有,也根本不存在“大部分由R32造成的安全事故”!你也是这方面的人员,没有必要这样夸张,更不能如此吓唬束缚大家的意识和手脚。
https://www.dzdu.com/thread-754625-2-1.html
https://www.dzdu.com/thread-749916-1-14.html
你了解了关于空调爆炸方面的真正原因吗?你说的空调燃烧爆炸的原因了解了吗?网上都说是因为R32制冷剂吗?
不任何种制冷剂的空调系统,维修用氧气试压;或者系统带压下动火;或者系统加注量过多,而高压阀又处关闭状态;或者气体试验压力过大等,这些都是产生爆炸的根本原因!
空调的“爆炸”事故,我的认为是活该!可以负责任地说,里面绝对没有因为是使用R32制冷剂的原因!也不会是因为使用了R410A或者R22制冷剂的原因!不要“拉屎不出怪茅坑”!所有关于空调爆炸的真正原因都与用什么制冷剂毫无关系!!!都是因为操作(维修)或使用不当,违反规程所致,再说一句:活该!!!

明知汽车乱开会造成事故,却把油门当刹车,乱打方向,超速行驶,怎么会不伤人不死人?不出事故?难道这能怪“汽车不好”?是“汽车的责任”?还去质疑汽车制造厂“怎么解释”???

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
桦铭机电 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2018-12-26 19:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
前几天我也遇到这款空调,制热运行一小时左右压机热保护,到现在还没有彻底维修。这个是不是怀疑制热时副毛细管有问题呢
发表于 2018-12-26 21:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
bg3mbk 发表于 2018-12-25 20:44
这款机子的通病,部分制热效果差,运转1-2个小时压机热保护,毛细管组件设计或工艺问题,石家庄基地出的工 ...

最近遇到一台R32的机器显示FO,弄了很久才终于查出室内机主板问题,
发表于 2018-12-26 21:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
3457272034 发表于 2018-12-26 19:01
前几天我也遇到这款空调,制热运行一小时左右压机热保护,到现在还没有彻底维修。这个是不是怀疑制热时副毛 ...

遇R32制冷剂的,先确认系统有无漏点引起制冷剂减少导致压缩机高温热保护,确认无漏点或漏点排除后,重新抽空定量加制冷剂,如果仍然热保护,再做其它故障排查
发表于 2018-12-26 23:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-28 08:43 编辑

变频R32电子膨胀阀故障堵塞的,很容易爆炸的


废话!瞎说!“很容易爆炸”就别干!别耸人听闻,装腔作势了!   荣昌制冷
发表于 2018-12-26 23:53:51 | 显示全部楼层
大冬天的肯定制热
发表于 2018-12-27 09:56:31 | 显示全部楼层
正常使用情况下,制冷剂是不会多的,如果运行电流一直提高,可以考虑检查制冷剂循环管路是否有堵塞,重点查节流部件。
专业中央空调出租
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-20 04:14 , Processed in 0.063083 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表