海尔变频柜机排气传感器阻值多大正常

[复制链接]
发表于 2018-12-25 10:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔KFRD-68LW/V(BPF)排气传感器,室外温度0度左右测得阻值137K,我觉得不正常,外风机压机工作1分钟断电停止工作,内机出现E1,请教大师们指教一下,先谢谢啦
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:31:27 | 显示全部楼层
外机主板,变频板全换过了,环温传感器也换了,故障依旧,排气传感器 不确定阻值没换
发表于 2018-12-25 10:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呐,海尔资料。
IMG_20181225_103917.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:53:22 | 显示全部楼层

谢谢师傅啊
发表于 2018-12-25 10:57:06 | 显示全部楼层
故障代码E1:室内环温传感器故障
发表于 2018-12-25 11:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
E1确实是内环温故障,内机板捣鼓了没有?拔掉内环温量下插头,板子正常的话直流电压有4.9-5V
 楼主| 发表于 2018-12-25 14:16:55 | 显示全部楼层
疆达小崔 发表于 2018-12-25 11:17
E1确实是内环温故障,内机板捣鼓了没有?拔掉内环温量下插头,板子正常的话直流电压有4.9-5V ...

内机外机电脑版,传感器全部换完,故障依旧
发表于 2018-12-25 14:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度零度测量排气传感器阻值,是拔出传感器测量的吗?你这个要分情况:是一开机就报E1还是运行一段时间报故障,我觉得先从简单入手,看冷煤是否合适,内机换热效果如何。
 楼主| 发表于 2018-12-25 14:35:36 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2018-12-25 14:25
室外温度零度测量排气传感器阻值,是拔出传感器测量的吗?你这个要分情况:是一开机就报E1还是运行一段时间 ...

工作半分钟(风机压机)断电,停几分钟又开机,反复如此
发表于 2018-12-25 14:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机有温度,测量传感器阻值不准备,拔出来测量。如果有电子基础测量cpu接受到的信号是否正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 23:22 , Processed in 0.069174 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表