查看: 2826|回复: 14

志高空调不制热

[复制链接]
发表于 2018-12-23 16:03:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
志高空调开机不制热  外风机不转 压机运转  外机盘管有霜 五分钟后压机停止工作 内机出现E8  怀疑四通阀有问题  通断电有反应  一时不知所措  请大家指点  志高柜机
发表于 2018-12-23 18:29:54 | 显示全部楼层
内机管温有问题,缺氟。
发表于 2018-12-23 18:36:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查一下传感器阻值如何。
发表于 2018-12-23 21:12:24 | 显示全部楼层
这个搞不好风机坏了
发表于 2018-12-23 21:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
测风机电压,没有查内机管温有风机坏
发表于 2018-12-23 21:51:48 | 显示全部楼层
先把外风机插头跳到压缩机或者四通阀上看看风机是否能正常运转,整体试机挂上压力表观察压力看下整机是否能够运行正常,能正常运转就查内管温,不能就内机电脑版
发表于 2018-12-23 22:36:49 | 显示全部楼层
首先要解决外风机不转的原因啊。这还有什么考虑的啊。
发表于 2018-12-24 07:42:14 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2018-12-23 21:12
这个搞不好风机坏了

果然老司机
发表于 2018-12-24 10:02:39 | 显示全部楼层
外风机不转 压机运转  外机盘管有霜。好好查外机风机及电路
 楼主| 发表于 2018-12-24 14:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
沈阳智浩家电 发表于 2018-12-23 21:51
先把外风机插头跳到压缩机或者四通阀上看看风机是否能正常运转,整体试机挂上压力表观察压力看下整机是否能 ...

按照你的检查流程 能正常制热了  换了管温好了  谢谢