柯尔玛609升双玻璃门冷藏柜才用一年多,134a氟低压漏了,找不到漏点,想盘管不知道用多大的管,用多长,己测毛细管2.3米长,压缩机290瓦
发表于 2018-12-23 15:29:19 | 显示全部楼层
609L容积,用8mm管盘就是了,即使找到漏点也没用。具体需盘多长,得按柜子的尺寸和需盘的圈数自己计算一下。
 楼主| 发表于 2018-12-23 16:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-12-23 15:29
609L容积,用8mm管盘就是了,即使找到漏点也没用。具体需盘多长,得按柜子的尺寸和需盘的圈数自己计算一下 ...

只盘背面,从上到下每根相隔十公分行吗?
发表于 2018-12-23 16:15:58 | 显示全部楼层
zfl555 发表于 2018-12-23 16:01
只盘背面,从上到下每根相隔十公分行吗?

立式的冷藏柜只需盘后背一面即可,但8mm的管距不得大于6cm!!!否则制冷温度达不到,停不了机。
发表于 2018-12-23 20:28:54 | 显示全部楼层
8mm管25米以上,具体怎么布置自己安排。