电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3219|回复: 13

制热时外机下半部分结露正常吗

[复制链接]
发表于 2018-12-20 15:17:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天有人要买一旧空调需要能制冷和制热,我卖空调一般都只包夏天制冷,今天拿出一台新科试机,环温14度,电流5.6安,压力2兆帕出风口38.5效果还可以,就是外机下面2/3结露,上面1/3不结露,粗管烫手不能摸,细管常温,这种情况是制冷剂多了还是少了?
IMG_20181220_145803.jpg
IMG_20181220_145841.jpg
IMG_20181220_145845.jpg
发表于 2018-12-20 15:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂少了
发表于 2018-12-20 15:34:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是少了,或者系统堵
发表于 2018-12-20 16:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
透明的加氟管测高压有点危险吧
 楼主| 发表于 2018-12-20 16:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
疆达小崔 发表于 2018-12-20 15:21
制冷剂少了

谢谢我再加点试试
 楼主| 发表于 2018-12-20 16:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
lmysxms 发表于 2018-12-20 15:34
应该是少了,或者系统堵

好的谢谢我再看看
 楼主| 发表于 2018-12-20 16:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
QQ2012 发表于 2018-12-20 16:06
透明的加氟管测高压有点危险吧

这个不会爆的,不是以前那种差的!
发表于 2018-12-20 19:01:43 | 显示全部楼层
少了点
 楼主| 发表于 2018-12-20 19:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
渝宏电器 发表于 2018-12-20 19:01
少了点

内外机彻底检查,发现内机环温坏了换了10K的,内机彻底清洗,换了连接管,原料接管有扁的地方,现在电流1.7安,压力1.85兆帕,出风口40度,外机均匀结露粗管也没那么烫了,期间加了些制冷剂,谢谢各位师傅!
 楼主| 发表于 2018-12-20 20:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
晚上环温9.9度出风40度应该可以了,虽然电流比额定5.1的大点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 21:29 , Processed in 0.063521 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表