冷库跳闸的问题

[复制链接]
发表于 2018-12-19 19:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-19 19:21 编辑

冻库过一两天就会跳闸过一两天就会跳闸。一直这样重复冻库查了也没查出什么问题。空开也换了还是一样
发表于 2018-12-19 19:21:01 | 显示全部楼层
现场都查不出,不在现场靠几句话能判断出来吗?
发表于 2018-12-19 20:07:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
软故障不好查,你可以在跳闸后马上去检查
发表于 2018-12-19 20:29:02 | 显示全部楼层
用500V遥表测试漏电电阻,机组和风口风机,连接机组和风口的电缆有没有受潮漏电和老鼠咬伤
发表于 2018-12-19 21:19:43 | 显示全部楼层
重点检查线路,过空线,机组进线等......
发表于 2018-12-19 21:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是化霜的线路
 楼主| 发表于 2018-12-19 22:05:07 | 显示全部楼层
大连wfd孙 发表于 2018-12-19 21:49
看看是不是化霜的线路

化霜肯定是好的,我化霜设置是4小时化一次一次20分钟。过了两三天才会跳
发表于 2018-12-20 10:17:43 | 显示全部楼层
空开带漏保的,先查漏电后查短路。空开不带漏保,先查短路。
发表于 2018-12-22 11:50:59 | 显示全部楼层
这种情况很难说,要细心查
发表于 2019-2-5 00:18:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-5 06:43 编辑

检查一下电器部分,测量电器绝缘哪里有漏电,一般外部电器特别是湿度大地方。
跳开关故障大都是短路引起的