高压越来越高最后保护

[复制链接]
发表于 2018-12-19 08:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问下前辈们,中央空调氟系统,刚开始运行高低压都正常, 运行几分钟后低压越来越低,高压越来越高最后保护,是膨胀阀问题吗?过滤器前后都没有出现温差, 膨胀阀已经调到最大了。  还有加氟,必须要按铭牌的重量加吗,加多加少会不会出现这种故障呢?
发表于 2018-12-19 08:24:44 | 显示全部楼层
乱搞瞎搞!就是因为低压侧存在堵塞,系统中的制冷剂全部压缩至高压端了,还加氟,还把膨胀阀调至最大,致使高压超高而保护停机。
 楼主| 发表于 2018-12-19 09:26:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-19 10:43 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-12-19 08:24
乱搞瞎搞!就是因为低压侧存在堵塞,系统中的制冷剂全部压缩至高压端了,还加氟,还把膨胀阀调至最大,致使 ...


荣昌老师低压侧就是从蒸发器往后了对吧,都是粗管道了,堵塞会在哪呢? 判断堵塞有啥方法吗?

发表于 2018-12-19 10:43:39 | 显示全部楼层
特别关注 发表于 2018-12-19 09:26
荣昌老师低压侧就是从蒸发器往后了对吧,都是粗管道了,堵塞会在哪呢? 判断堵塞有啥方法吗?

...

低压从膨胀阀至压缩机的吸气口为止。
堵塞也有可能从出液阀,过滤器,电磁阀处开始。
发表于 2018-12-19 10:59:14 | 显示全部楼层
机器总共几个膨胀阀?
发表于 2018-12-19 14:07:04 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-19 08:24
乱搞瞎搞!就是因为低压侧存在堵塞,系统中的制冷剂全部压缩至高压端了,还加氟,还把膨胀阀调至最大,致使 ...

高人就是高呀。说话也直。
 楼主| 发表于 2018-12-20 09:29:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-19 10:43
低压从膨胀阀至压缩机的吸气口为止。
堵塞也有可能从出液阀,过滤器,电磁阀处开始。 ...

那请问老师 , 这些部位堵了怎么判断呢?
 楼主| 发表于 2018-12-20 09:31:46 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-12-19 10:59
机器总共几个膨胀阀?

这个机器是个中央空调的机组,可以制冷制热双温的,有四通阀的,膨胀阀有2组的。
发表于 2018-12-20 10:12:29 | 显示全部楼层
是水冷还是风冷?冷却系统故障也报高压。
 楼主| 发表于 2018-12-21 19:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2018-12-20 10:12
是水冷还是风冷?冷却系统故障也报高压。

水冷,压力高了啥系统都报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:46 , Processed in 0.063917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表