格力吊顶5匹,显示E4

[复制链接]
发表于 2018-12-18 15:30:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一饭店有三台吊顶机显示E4内外机不脏,测制冷剂制热时爆表,拔掉四通阀0.6压力值,与其中一台好的想对比制冷剂不缺,经查,排气管温过高,实属搞不清楚,请教各位老师,是什么问题,
 楼主| 发表于 2018-12-18 15:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
补充:32药水
发表于 2018-12-18 16:20:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么排气温度高?结合以前师傅发的帖子,好好想想。
 楼主| 发表于 2018-12-18 16:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2018-12-18 16:20
为什么排气温度高?结合以前师傅发的帖子,好好想想。

如果说缺药水,这三台跟另外好的对比,压力属于正常,如果说内外机脏,我都看过的,请问还有什么能导致排气温度过高,压缩机内部损坏吗
发表于 2018-12-18 18:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机排气温度主要和排气压力以及吸气温度有关
发表于 2018-12-18 19:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的制热时爆表,你的压力表是多大量程,对比其它机子看看压力相差多少
发表于 2018-12-18 20:42:43 | 显示全部楼层
外风机运作情况有时候能判断空调的问题
发表于 2018-12-18 20:55:37 | 显示全部楼层
内机冷凝器过热了,散热不好。三台出问题,饭店考虑室内热交换器太脏了。散热不好。
发表于 2018-12-18 21:44:45 | 显示全部楼层
应测压机电流与其它压机对比,正常可能出在内外风机或风机附件上。
实际上内外机灰尘脏与内外风机运转不良,都是一个故障呀
发表于 2018-12-19 13:39:16 | 显示全部楼层
我昨天也遇到了..和你的是一样的.也是没能解决