定频1.5P挂机,外机没有温度传感器,
高压压力22个,电流6个,内机管温20K环温15K(无问题)
为什么机子不进入化霜模式呢?定频机一般开机45分钟不就会进入化霜模式,这个机子开了一个多小时了都不化霜,不过外机没有结霜,我搞不清楚到底是依据死的程序来化霜还是依据内机环温传感器来化霜的,求师傅指教
 楼主| 发表于 2018-12-17 15:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
这是空调内外机试机现场
1545033357997-956364028.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-17 16:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问题找到了,是主板管温接插件虚焊
发表于 2018-12-17 18:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-17 18:38:09 | 显示全部楼层
管温不低于40度,就不进入化霜模式
 楼主| 发表于 2018-12-17 19:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-12-17 18:38
管温不低于40度,就不进入化霜模式

谢谢师傅指教
 楼主| 发表于 2018-12-17 19:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
TZL520 发表于 2018-12-17 18:27
谢谢分享,看来CPU没有识别到制热不好,好像是38度吧45分钟后管管温低于38度就华霜吧。 ...

谢谢师傅指教