冷库降温慢,请师傅指点

[复制链接]
发表于 2018-12-17 06:45:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低压0、05
高压0、6
库温-7室
外温度-4
发表于 2018-12-17 07:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
昨天装一风幕柜压力给你这一样的,室温10度环温3度,半小时-11度,效果很好
 楼主| 发表于 2018-12-17 07:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-17 08:10 编辑

压机结霜了,R22制冷剂。
3米×6米×3米140米大32铝翅4个阀芯,8匹谷轮机组

压缩机和铝排都超配了。   荣昌制冷
发表于 2018-12-17 08:04:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-17 09:25 编辑
只管冷热 发表于 2018-12-17 07:20
压机结霜了,R22制冷剂。


压力是什么单位都不写,系统运行的其它工况什么也没有,如此对待自己的提问和对待回复人的。
R22制冷剂,库温-7度,此时的蒸发温度为-12度,对应的压力为0.23MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa表压左右,而该机的低压只有0.05(应该是MPa单位吧),低压压力太低了,差距很大,系统中的制冷剂严重不足,当然会降温慢。
此时压缩机又结了霜,是不是膨胀阀的开启度过大了?擅自乱调膨胀阀是错误的,这样对系统的问题就无法判断准确,不知是系统制冷剂不足,还是调大了膨胀阀。
膨胀阀的调节杆应始终调整在中间位置上不动,保持出厂状态,不得随便调动!这是操作调整的原则,也是衡量系统是否正常的重要标志。先检查膨胀阀的调节杆是否在中间位置上,运行半小时系统稳定后再分别报告此时的库温,低压压力,高压压力,压缩机和回气管的结霜情况等。
压缩机的机体在任何情况下都不得有结霜现象出现!这也是一项操作调整的原则,也是衡量系统运行是否正常的标志。先把压缩机上的霜融化运行稳定后再说。
压力表准不准?压力和温度单位都要写清楚!!!
 楼主| 发表于 2018-12-17 08:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:04 , Processed in 0.053883 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表