格力柜式空调除霜导致压缩机热保护故障

[复制链接]
发表于 2018-12-13 21:05:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台02年格力60柜机,电加热坏了,换了温控器后开机热风正常,然后我又去修另外一台空调了,过一会家主说空调吹冷风了,我过去一看压缩机停了,外机风扇再转,压缩机电也都到了,交流接触器正常,摸压缩机很烫,过一会压缩机启动了,然后又开始制热,我又去修另外一台空调,宾馆里面空调多,我等了一会又过去看那台空调,那台空调开始除霜了,除霜一段时间我摸外机散热片很热,高压管也热了,除霜过后压缩机热保护了,压缩机又不启动了,其他正常工作,电辅热也在工作,这台机子就是在不需要除霜的情况下除霜了,然后除霜时间很长,外机还没有结霜,也没有水,室外温度不是很低,我感觉还没达到需要除霜的条件,这个空调到底是哪里问题,故障出在哪,知道的给说下,谢谢。
timg-4.jpeg
IMG_20181213_192229.jpg
发表于 2018-12-13 21:15:19 | 显示全部楼层
更换管温 维修过格力3匹 同样故障
 楼主| 发表于 2018-12-13 22:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是电阻 发表于 2018-12-13 21:15
更换管温 维修过格力3匹 同样故障

谢谢,我回来的时候管温更换了一个小一点阻值的,不知道行不行,太晚了没在那等,不行我再去换一个管温。
发表于 2018-12-13 22:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个换管温传感器确定原装传感器阻值大小原来是靠猜的呀!
发表于 2018-12-14 10:08:35 | 显示全部楼层
好好查查内外机管温及电路。
发表于 2018-12-14 18:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
室外机有没有化霜传感器?有,查外机管温。没有查内机管温。
 楼主| 发表于 2018-12-14 18:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
明轩电器 发表于 2018-12-14 18:17
室外机有没有化霜传感器?有,查外机管温。没有查内机管温。

外机有一个管温,测量是好的,就是不知道阻值对不对
发表于 2018-12-14 19:55:25 | 显示全部楼层
げ走鐹菂蕗ざ 发表于 2018-12-14 18:22
外机有一个管温,测量是好的,就是不知道阻值对不对

既然不知道阻值多少怎么判断是好的?
发表于 2018-12-14 20:51:36 | 显示全部楼层
感温头是不是正常?单向阀是不是有问题 引起节流过盛 化霜的时候压机憋死了
 楼主| 发表于 2018-12-15 19:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-12-14 19:55
既然不知道阻值多少怎么判断是好的?

用万用表量的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 20:18 , Processed in 0.065390 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表