格力r32柜机奇怪故障求助

[复制链接]
发表于 2018-12-13 11:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 ★~↘c梦∴° 于 2018-12-13 11:08 编辑

今年夏天给一个客户移的机,R32定频72柜机,夏天制冷正常,前几天客户打电话说不能制热,上门检查看见空调一直开着,内机蒸发器接满了霜内机不出风,检查外机压缩机风机工作正常,四通阀没电,以为四通阀线断了,后来检查内机四通阀插口上也没有电,于是断电,检查了下几个感温头基本都正常,没查到原因,上电再开机试,嘿四通阀有电了,没一会吹热风了,试了半个小时都正常,效果还不错,百思不得其解,灰溜溜收拾东西走人,隔了一天用户又打电话来说不行了,上面检查和上次一样,内机接满了霜,外壳上都有点结冰了,问用户说开了几个小时都这样,没办法乱检查一通还是没发现问题,后来把外机到内机感温头线换了,试了一会没问题走人了,今天第三天又接到客户电话,不用问老毛病。有大神遇到这情况没有,按道理外机四通阀没电应该是在除霜了,可是这除几个小时都不停那就太奇怪了吧,而且断电又能用一天,这格力真是太害人了。
发表于 2018-12-13 14:53:58 | 显示全部楼层
好好查查管温室温探头。
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:07:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dzss670471796 发表于 2018-12-13 14:53
好好查查管温室温探头。

显示屏上显示室温正常,摸感温头温度也会上升,管温我量了阻值也正常。
发表于 2018-12-13 21:35:45 | 显示全部楼层
把外机管温换了。
发表于 2018-12-13 21:49:48 | 显示全部楼层
帮助顶下贴等待高手来回答
发表于 2018-12-13 22:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
内外机的感温都换掉,还不行就换内机主板!
发表于 2018-12-13 22:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
代换内外机管温,有时看到不一定是对的。
发表于 2018-12-13 22:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
风机,四通阀线反了
发表于 2018-12-14 09:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
有没有搞定,等结果
 楼主| 发表于 2018-12-16 10:06:54 | 显示全部楼层
daiwang 发表于 2018-12-13 22:27
风机,四通阀线反了

没反,夏天制冷都正常的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 21:29 , Processed in 0.060483 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表