格力R32空调不制热

[复制链接]
发表于 2018-12-15 21:24:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3457272034 发表于 2018-12-15 20:23
给师傅汇报一下:昨天去仔细检查了下,确定是压缩机热保护,外机冷凝器分层结霜,停机十分钟测压力为0.8m ...

如果表准的话,40公斤高了。超过30就危险
发表于 2018-12-17 12:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
检查是不是大小管有地方扁了,如果没扁,就搞罐大氮气吹系统!9成9可以解决问题!
发表于 2018-12-17 17:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-17 17:17 编辑

格力5P柜机R32制冷剂的,节流器件在外机,如果怀疑连接管有弯瘪或内机热交换器分支有焊堵的,测两截止阀处压力,两个压力数值应一样高,如有压力差则再查管路弯瘪或内机分支焊堵的情况,
R32制冷剂30kg对应温度49℃,40kg对应温度是62℃,正常不会达到40kg高压电控板就停外风机卸载了,说明机器确实有问题
 楼主| 发表于 2018-12-19 12:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的师傅,这台空调是3P的R32,从新加了制冷剂后和之前一样,高压管烫手,半个小时至一个小时正常制热后压缩机热保护,过段时间又自启,如此反复,现怀疑节流毛细管有轻微堵塞,造成高压压力高,压机热保护。这是个大公司的生产岗位空调,部门负责人说先用着,完全不制热了再彻底维修,也只好作罢。