楼主: huang同川

澳柯玛空调制冷外机没电压,来看看这奇怪故障

[复制链接]
发表于 2018-12-13 16:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷时四通阀的电也是虚电,和电没关系,本来就是那样,查压缩机里的相关电路。
 楼主| 发表于 2018-12-13 20:19:22 来自手机 | 显示全部楼层
相伴星梦 发表于 2018-12-13 16:34
制冷时四通阀的电也是虚电,和电没关系,本来就是那样,查压缩机里的相关电路。 ...

压缩机是坏的,但是没有220V电送到,外风机也没有
 楼主| 发表于 2018-12-13 20:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
相伴星梦 发表于 2018-12-13 16:34
制冷时四通阀的电也是虚电,和电没关系,本来就是那样,查压缩机里的相关电路。 ...

同样一个继电器,制热电压能送到压缩机,制冷送不到,特意看着接线板检查了一下电线,风机和四通阀没有接反,客户说夏天一直用着,然后就制冷不好了,没动过
发表于 2018-12-13 21:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
制热的时候,压缩机,四通阀,外风机都要供电,看起来是正常的。
发表于 2018-12-13 22:00:03 | 显示全部楼层
查下压缩机的继电器是不是有问题
发表于 2018-12-13 22:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
huang同川 发表于 2018-12-13 20:23
同样一个继电器,制热电压能送到压缩机,制冷送不到,特意看着接线板检查了一下电线,风机和四通阀没有接 ...

要看你那里的温度,如果温度低于16度调制冷模式压缩机四通阀外风机没有电才是正常的,至于你说的调制冷四通阀接线处的有电要看下四通阀阀体有无动作,需要考虑虚电的情况,如果四通阀确实工作了可以在内机处拆掉外机连接线再次测量(可以排除接线错或者串线漏电等一些情况),如果还是有电可以确定电路板也有问题,检查四通阀相关供电线路。    搞维修一定要根据测量结果来分析问题,夏天是好的冬天不一定就是好的,中间并没有什么关联,怀疑什么东西有问题可以拆掉负载单独试机,就很容易找到问题。希望我的回答能帮到你。
发表于 2018-12-14 07:58:10 | 显示全部楼层
四通阀与风机线搞混了
 楼主| 发表于 2018-12-14 08:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
2339200180 发表于 2018-12-14 07:58
四通阀与风机线搞混了

没有可以很认真的说
 楼主| 发表于 2018-12-14 08:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
山上的树 发表于 2018-12-13 21:04
制热的时候,压缩机,四通阀,外风机都要供电,看起来是正常的。

对,偏偏制冷不送电
 楼主| 发表于 2018-12-14 08:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
yangang5157 发表于 2018-12-13 22:00
查下压缩机的继电器是不是有问题

继电器有问题,制热不会工作吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-7 15:14 , Processed in 0.056514 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表