风幕柜刚抽完真空加雪种运行正常后一会不正常了!

[复制链接]
发表于 2018-12-12 11:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅好,新装一台风幕柜,抽完真空后加雪种试机一切正常,温度降的很快,膨胀阀出口一段结霜,低压2斤左右,环温15度,开停机都正常,运行大约1小时后,低压压力在0斤,有时负数,柜体温不正常了,不能降温了,其间那里都没动!请问问这种现象会是什么问题多?谢射,
发表于 2018-12-12 16:26:18 | 显示全部楼层
系统不脏不堵,应该是系统泄漏。
发表于 2018-12-12 23:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
堵吧 应该是
发表于 2018-12-13 03:23:38 | 显示全部楼层
就是系统存在泄漏,制冷剂不足的表现。
 楼主| 发表于 2018-12-22 21:35:05 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2018-12-12 16:26
系统不脏不堵,应该是系统泄漏。

不堵的,是膨胀阀开小了,谢谢
 楼主| 发表于 2018-12-22 21:38:32 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-13 03:23
就是系统存在泄漏,制冷剂不足的表现。

膨胀阀开启度调大点正常了,降温很快,从15度降温到2度几分钟就达到了。谢谢荣版
发表于 2018-12-23 06:47:11 | 显示全部楼层
xyliu 发表于 2018-12-22 21:38
膨胀阀开启度调大点正常了,降温很快,从15度降温到2度几分钟就达到了。谢谢荣版 ...

这种现象是整个系统少了制冷剂,只要作补充制冷剂处理就行了,就等于是调大了膨胀阀,不应该采用调大膨胀阀的方法来替代系统少氟的现象,这样会给以后的判断带来麻烦。
发表于 2018-12-23 08:05:24 | 显示全部楼层
测一下压力应该缺制冷剂
发表于 2018-12-24 08:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过 补漏后加制冷剂压力低不制冷
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:35:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-24 15:35 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-12-23 06:47
这种现象是整个系统少了制冷剂,只要作补充制冷剂处理就行了,就等于是调大了膨胀阀,不应该采用调大膨胀 ...


荣版您好,没办法了,才将膨胀阀只调大一点点的,制冷剂都加多了点.谢谢

先加了制冷剂,又调了膨胀阀,当然就掌握不住了。   荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:43 , Processed in 0.064981 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表