今天修了台格力空调低压管烫手,吹不出热风!

[复制链接]
发表于 2018-12-9 19:56:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
……启动时高压20以上低压5左右!用手摸蒸发器有温度,烫手!但内机风扇启动后……蒸发器就没温度了!但低压管还是烫手,高压就到10以下了……氟也加了,高低开关也短接,风道也清理过,四通阀也检查了,压缩机进气冷排气烫……就不行!现在陷入绝境了……求求师傅们帮帮忙……
 楼主| 发表于 2018-12-9 19:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
制冷也正常……
发表于 2018-12-9 21:04:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外温度多少

发表于 2018-12-9 21:13:00 | 显示全部楼层
是否氟加多了?
发表于 2018-12-9 23:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-10 07:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
节流器件堵了。。。
发表于 2018-12-10 09:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
第一次开可能是蒸发器还没有喷发,多开会试试
 楼主| 发表于 2018-12-10 10:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
东海边 发表于 2018-12-9 21:04
室外温度多少

零度……
 楼主| 发表于 2018-12-10 10:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-12-9 23:59
室外温度低于四度要靠电辅热,检查辅热电路

电辅热正常的……
发表于 2018-12-10 12:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
节流微堵了