x
内机没有电辅热,用奥克斯大1.5p外机配在美的2p内机上,定量加氟,机子制热,压力只有8个又加了些,压力10个制热时吹出来的风只有一点热气
发表于 2018-12-6 20:26:48 | 显示全部楼层
只要电流不超标.继续加.
发表于 2018-12-6 20:50:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这个定量 定多少量是哪里来的依据
发表于 2018-12-6 21:30:20 | 显示全部楼层
赞同楼上3楼说法!
再问清楚点;定量加是按大1.5匹机的标签加还是按2匹机的标签来加?
发表于 2018-12-6 22:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是按外机定量啊,一般空调不是只有外机写有加多少制冷剂的吗
发表于 2018-12-6 22:23:02 | 显示全部楼层
可以 ,只是效果差些 。
但是也不会像你说的  差的这么多  。。。。  


 楼主| 发表于 2018-12-6 22:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2018-12-6 20:50
你这个定量 定多少量是哪里来的依据呢

原机2p的上面标注是1.25公斤
大1.5p标注1.35公斤
目前给机子加了1.5公斤了压力是10个电流3.7
机子上标5a
再加吗
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-12-6 22:23
可以 ,只是效果差些 。
但是也不会像你说的  差的这么多  。。。。

比标注的还多加了,压力只有10个,内风机不转压力上到14个,风机转起来时,压力变10个电流3个
发表于 2018-12-6 23:11:45 | 显示全部楼层
宝鸡鸿和商贸 发表于 2018-12-6 23:01
比标注的还多加了,压力只有10个,内风机不转压力上到14个,风机转起来时,压力变10个电流3个 ...

制冷剂加的不合适
发表于 2018-12-7 00:19:38 | 显示全部楼层
空调制热本来要求就高,两器/毛管/氟量都要有极高的要求。楼主你倒好!上手就改一器/氟量!能容易么?
不配套的空调制冷好调整!制热就呵呵了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 23:47 , Processed in 0.068348 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表