遇到冷库压缩机的问题了

[复制链接]
发表于 2018-12-4 00:25:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有个冷冻库,二十几个立方。要打到-12℃
用这个压缩机可以吗
IMG_20181203_230030.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 22:42:01 来自手机 | 显示全部楼层

遇到冷库压缩机问题后续

本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-6 00:53 编辑

换好压缩机了。中途出现了点意外。高压底低压不变,刚开始以为是膨胀阀问题,后来反复检查发现是电磁阀搞的鬼,经验不足啊。以后要多注意了。太晚没地儿买,把它的芯抽了继续用。不知道后期有啥问题不,不理了,整理工具收钱回家抱媳妇
235021a5fsc25qff1kqd5z.jpg
IMG_20181205_221916.jpg
IMG_20181205_221638.jpg
234942bas3a3a9zfvjaf58.jpg
IMG_20181205_023928.jpg
IMG_20181204_184059.jpg
发表于 2018-12-4 06:50:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容要确切的数据,这是3P高温空调压缩机,要制取-12度的库温是不合适的。
发表于 2018-12-4 08:01:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:32:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-4 09:44 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-12-4 06:50
库容要确切的数据,这是3P高温空调压缩机,要制取-12度的库温是不合适的。 ...


谢谢荣昌老师的回答。这个库是2.5×4×2的冷速冻包子的。用了三个月。现在压缩机烧了。如果还换和原来一样的压缩机我担心也是用不了多久。所以才发帖看有什么可以代换
这个库是别人装的。我只是过去维修。发现这样我当场都还没回复用户给他修
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
期货 发表于 2018-12-4 08:01
21和29差多啦

你都没看到重点!重点就像荣昌老师说的。杠是没意义的
发表于 2018-12-4 12:31:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-4 13:40:09 | 显示全部楼层
这个估计达不到你要求的温度
 楼主| 发表于 2018-12-5 15:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
期货 发表于 2018-12-4 12:31
1 空调机 很难达到-12
2 容积一样 长宽高不一样 也有区别 ...
3 容积21 和 29 区别也大了  ...

修别人装的库而已,压缩机烧了。现在就是帮用户把他自己弄来的压缩机装上去就可以了。也跟他说明了只收手工费,别的不包。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:16 , Processed in 0.064579 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表