空调制热效果差

[复制链接]
发表于 2018-12-5 18:59:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台TCL挂机制热时室外压缩机运转,四通阀正常,外风机不转且风机接线端子无电压,求高手指点。TCL空调室内机管温传感器阻值是多少K
发表于 2018-12-5 19:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
TcL内管温5k
发表于 2018-12-5 19:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没搞懂标题,你说的问题和机器问题没有关联吧!
发表于 2018-12-5 19:27:52 | 显示全部楼层
文不副题                       
发表于 2018-12-5 21:42:17 | 显示全部楼层
大有可能管温阻值漂移了
发表于 2018-12-6 08:36:48 | 显示全部楼层
空调在南方,外风机不转正常。
发表于 2018-12-6 09:53:24 | 显示全部楼层
检测一下有关参数,要有具体操作。
发表于 2018-12-14 11:22:23 | 显示全部楼层
空调如果不在除霜模式,考虑内机板外分机继电器故障