电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6928|回复: 6

美的中央空调一拖四换主板要不要从新拨码

[复制链接]
发表于 2018-12-5 17:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 fk3711 于 2018-12-5 17:05 编辑

机型是mdvh
image.jpeg
发表于 2018-12-5 23:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
需要拨码   不同制冷量的内机拨码都不一样   按照你换下来的那块板拨就行
 楼主| 发表于 2018-12-6 01:31:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不吵不闹ac 发表于 2018-12-5 23:17
需要拨码   不同制冷量的内机拨码都不一样   按照你换下来的那块板拨就行

谢谢你的回答,图上那板也没有拨码盘啊!
 楼主| 发表于 2018-12-6 01:32:12 | 显示全部楼层
不吵不闹ac 发表于 2018-12-5 23:17
需要拨码   不同制冷量的内机拨码都不一样   按照你换下来的那块板拨就行

谢谢你的回答,图上那板也没有拨码盘啊!
发表于 2018-12-6 08:21:19 | 显示全部楼层
直接换了试一下。
发表于 2018-12-6 10:50:53 | 显示全部楼层
有的.你仔细找
发表于 2018-12-6 12:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 01:08 , Processed in 0.063153 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表