制冷螺杆机改水源热泵螺杆机求教

[复制链接]
发表于 2018-12-3 22:06:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有个客户的制冷螺杆机夏天用冷却塔,冬天不让烧锅炉了,改的电锅炉,费用承受不起,本着双方互赢的原则,我想把这个机器改成水源热泵螺杆机。他家有两口200的深井,水量充足,下午实地测量水温14.5度,改一下管路,更换一下主控板,末端是风机盘管,水温有50度就可以。求各位大佬发表一下意见,还有什么需要完善的?
IMG_20181203_202729.jpg
发表于 2018-12-4 05:17:58 | 显示全部楼层
想法可行。
但是水量你抽试了吗?确定够用吗?你别管路改好了装好了,开机24小时没水了,那就麻烦了。
还有你打算是一抽一罐吗?如果是一抽一罐那是灌不了的,最少要一抽二灌。
如果你打算只抽不回灌。如果不回灌被环保查到那可不是玩笑。能罚死你。
个人的一点建议,仅供参考。
电锅炉当然耗电厉害了。你为什么不建议甲方购买空气能热泵热水器呢,造价低还省钱。
 楼主| 发表于 2018-12-4 07:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朱一名 发表于 2018-12-4 05:17
想法可行。
但是水量你抽试了吗?确定够用吗?你别管路改好了装好了,开机24小时没水了,那就麻烦了。
还 ...

两口200米的深井,水量今天准备去落实一下,让水泵工作超过2个小时还有水就没问了,还有就是不回灌,我们这边目前为止没有政府部门参与水源热泵
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
换热器面积是19.9的不知道够不够
*O_20181204_085230.jpg
*O_20181204_085234.jpg
发表于 2018-12-4 21:50:42 | 显示全部楼层
傻X,你到底懂不懂!直接请打井的过来打,改成地源热泵吧
发表于 2018-12-5 09:45:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-5 09:53:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-5 10:40:26 | 显示全部楼层
不靠谱,不建议改。
 楼主| 发表于 2018-12-5 15:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
anjuary 发表于 2018-12-4 21:50
傻X,你到底懂不懂!直接请打井的过来打,改成地源热泵吧

第一不懂别乱说话,地源热泵你知道这么大的机器需要多少地埋管吗?占地面积不考虑吗?
第二说话就带脏字的不是没本事的就是不会有本事的
 楼主| 发表于 2018-12-5 15:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
x190990 发表于 2018-12-5 09:45
你这个压缩机功率在100KW左右吧,按你这个功率来算的话,每个小时的冷却水需要30-50吨,你确定这个水井
有 ...

水量足够,已经确定方案了谢谢你的提醒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 23:17 , Processed in 0.067108 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表