一台1.5匹的格力空调,开18度制冷运行正常,18度往上外机就不工作了,这是什么原因?室内温度34度左右,这是不是室内风机风速过低导致的?还是跟室内风机风筒上太脏有关,麻烦各位大师指点一二
发表于 2018-12-1 08:09:32 | 显示全部楼层
检查内环温传感器和插口等。应该是它的问题。
发表于 2018-12-1 08:18:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上说的在理。
 楼主| 发表于 2018-12-1 09:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-12-1 08:09
检查内环温传感器和插口等。应该是它的问题。

会不会是风速过低,或是风筒有点脏,冷气没有排出的缘故?谢谢
发表于 2018-12-1 09:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
你把环温传感器揪出来用打火机烧一下看看怎么样?你所得的室内温度34度是怎么得的,格力遥控不是有一个功能“温度显示”吗?按一下温度显示看看显示的温度跟你测量的一样吗
发表于 2018-12-1 09:18:19 | 显示全部楼层
室温传感器或主板问题。主板可能性比较大。格力室温传感器坏的很少。你可以用遥控器查看空调当前温度是多少来判断,是否传感器故障。如果不正常当前室温会比实际温度差别很大,一眼就能看出来。
发表于 2018-12-1 10:31:51 | 显示全部楼层
查室温传感器及周边电路。
发表于 2018-12-1 10:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
你们都说完了
 楼主| 发表于 2018-12-1 13:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大师
发表于 2018-12-1 15:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
你没有报一下室外温度多少?